请教:关于发电机是否必须带消防负荷
瘸子电工
2016年01月25日 15:10:17
只看楼主

有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。

有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。
免费打赏
电气范
2016年01月25日 15:25:21
2楼
民规中只规定一级中的特别重要负荷应设应急电源,同时也规定一级负荷应由两电源供电。所以消防负荷可以不设应急电源但需必须保证双电源供电。不过常规做法都把消防负荷设应急电源。
回复
xups11
2016年01月25日 15:33:20
3楼
特别重要符合才需要第三路备用电源的~
回复
北方郎
2016年01月25日 15:38:25
4楼
当然可以。
回复
zy434200
2016年01月25日 15:45:02
5楼
GB50052条文说明中指出,一级负荷所需的“双重电源”应取自不同电网或联系很弱,城市供电系统一般都是环网形式,所以你这两路10kV基本不可能满足这两条要求。但如果2000kW全上柴油机又确实很浪费,所以这无法量化的“联系很弱”能不能算“双重电源”最终还是掌握在当地消防审查部门手里,审查部门要是硬说这就不算双重电源那你也没辙,你应该跟项目经理反映这个问题,跟审查机构沟通一下。
回复
xiamuzhixin
2016年01月25日 15:59:46
6楼
双电源就行,不一定要发电机。
回复
瘸子电工
2016年01月25日 16:00:41
7楼
谢谢,各位同行,我开始是这样做的,后来一位审核人大哥非要发电机除带一级负荷中特别重要负荷外还带消防泵房的负荷(不是所有消防负荷,消防泵房离发电机房较近)我据理力争,没办法最终屈服。
回复
天天向上1888
2016年01月25日 16:16:19
8楼
消防负荷 有双电源就行
回复

相关推荐

APP内打开