2楼
剪力墙偏多了点儿
回复
3楼
18层,你这长墙偏多,不经济。还可以再优化优化。
回复
4楼
尽量不要布置T型墙肢,L型墙肢尽量短肢长度不超过600mm
回复
5楼
阳台附近最好是L形墙,不要往阳台方向伸剪力墙,这样方便后期改造。7度区不需要这么多墙,楼梯和电梯附近考虑开大洞,12轴附近墙重新布置。
回复
6楼
剪力墙没有这么长的!!!
回复
7楼
剪力墙太多了,能L形的就不布置T字形的,剪力墙长且偏密,6米左右间距还是可以控制的。
回复
8楼
同意楼上的观点
回复
9楼
本帖最后由 21centuryflying 于 2016-1-27 14:24 编辑
剪力墙太多。2、24的应去掉了。10,14轴的应减短
回复
10楼
好资料,谢谢分享
回复
11楼
太多太长,形状太复杂,尽量布置L型的,长肢按1700,短肢按600,有窗户的,短肢尽量做到窗洞边上。间距视开间大小1~2个开间布置一片,按照这个原则调整一下吧。
回复