车间的补偿柜电容坏了
qq_1428318237863
2016年01月24日 17:07:03
只看楼主

我的工厂车间补偿柜里的熔断器坏了,换了新之后发现有三个电容器坏了过了几天换了新的电容上去。。之后发现功率因素还是很低,不明白?全部电容已经投入,每个电容电流都正常,不过有的电容a相和b相之间有的相差1安。那个车间全是水磨机电机还有多是15kw以上的。电机都要星三角降压启动。电机还未有开的时候还是正常是1的,一开一个电机就不行了!我就不明白是什么问题。我怀疑可能是取样出了问题。

IMG_20160123_090904.jpg


IMG_20160123_090912.jpg

免费打赏
北方郎
2016年01月25日 08:22:06
2楼
可能有原因:
1 补充容量不足,请核算;
2 检查取样互感器,换为B相或C相。
回复
liyongjing12
2016年01月25日 09:15:11
3楼
北方郎 发表于 2016-1-25 08:22 可能有原因:1 补充容量不足,请核算;2 检查取样互感器,换为B相或C相。版主实际经验好丰富!佩服!
回复
fitman
2016年01月25日 09:23:47
4楼
从电容器外形看估计是15kvar一台,控制器是12路,全投入应是250A左右的电流。现在只有约120A。明显电容器还有损坏的没更换。
回复
qq_1428318237863
2016年01月27日 00:06:10
5楼
fitman 发表于 2016-1-25 09:23 从电容器外形看估计是15kvar一台,控制器是12路,全投入应是250A左右的电流。现在只有约120A。明显电容器还 …补偿柜只有8个电容!电容中标注电流19.2A 就算全部开了也没有250A的!
回复
qq_1428318237863
2016年01月27日 00:06:52
6楼
liyongjing12 发表于 2016-1-25 09:15 版主实际经验好丰富!佩服!谢谢,我抽时间去试试.
回复
fitman
2016年01月27日 09:47:18
7楼
我要做engineer 发表于 2016-1-27 00:06 补偿柜只有8个电容!电容中标注电流19.2A 就算全部开了也没有250A的!从图片看,PGJ类的柜体,控制器是12路,但你说只用了8路,估计控制器是后来换的。1、取样电流互感器装在主进线柜的,一般安装好后是不会动的,除非做了很大的系统更新,否则不考虑错相的问题。另一种是互感器取样线接反,这个会有随电容器投入而功率因数反而下降的现象,很好判定。2、从楼主提供电容器额定电流只有19.2A来看,说明更换的电容器额定电压是450V的,而车间电压一般只有380~400V左右,因此实际输出容量只有额定值的80%左右(PGJ时代的补偿柜电容器额定电压一般是400V或415V)。而车间内基本为电机类负荷,有可能更换电容器后无功输出不足。3、还有一个原因是控制器质量。有些控制器带自动判定取样电流极性的功能,但做得又不好,有时会把超前自动判定为滞后而产生误判。
回复
qq_1428318237863
2016年01月28日 20:29:05
8楼
fitman 发表于 2016-1-27 09:47 从图片看,PGJ类的柜体,控制器是12路,但你说只用了8路,估计控制器是后来换的。1、取样电流互感器装在 …如果是误判的话!系统把全部电容投入,应该会是容性电路。那么会导致电压电压升高,应该可以用万能表可以量得出吧!
回复
lyf830619
2016年01月29日 09:12:29
9楼
找厂家来看看吧
回复
qq_1428318237863
2016年01月29日 23:28:12
10楼
心电天下 发表于 2016-1-29 09:12 找厂家来看看吧哈哈!这已经是非常旧的电柜了!
回复
鸭江绿水
2016年02月01日 10:02:30
11楼
一 从控制柜面板看应该是12投切的电容柜。
二 保险没断之前功率因素是多少,电流是多少有记录吗?现在和他差多少。
主要根据第二点来分析判断是电容选择问题,还是电容有坏的。每投一组电容电流值是一样的吗,偏差一a影响不大。
回复