13.8KV发电机出口系统采用XGN2-12柜制作,需要注意那些问题呢?
daixianfu
daixianfu Lv.3
2016年01月22日 13:24:07
只看楼主

最近碰到一个13.8KV水力发电机系统,配套的高压柜采用XGN2-12。 使用环境:海拔3200米。 额定电流:5000A。 额定电压:13.8KV。 请问有同行做过类似的项目呢? 一次主要元件断路器、PT、CT、隔离开关如何选型?

最近碰到一个13.8KV水力发电机系统,配套的高压柜采用XGN2-12。
使用环境:海拔3200米。
额定电流:5000A。
额定电压:13.8KV。
请问有同行做过类似的项目呢? 一次主要元件断路器、PT、CT、隔离开关如何选型?
免费打赏
白工
2016年01月22日 17:50:48
2楼
选择高原型元件,绝缘根据GB来修正。很明显选择12KV的开关柜是错误的。13.8KV的发电系统最好选择成品24KV的柜子。安全有保证。
回复
天空蔚蓝
2016年01月23日 08:16:52
3楼
楼上的说的不错
回复
lingxuct
2016年01月23日 08:39:22
4楼
这问题前二天有过帖子,偶在那边有回帖。不知道为什么再发一次。
回复
liyongjing12
2016年01月23日 15:36:00
5楼
白工 发表于 2016-1-22 17:50 选择高原型元件,绝缘根据GB来修正。很明显选择12KV的开关柜是错误的。13.8KV的发电系统最好选择成品24KV的 …楼主真是高手!佩服!