关于超限高层判断的问题
西鱼无痕
2016年01月21日 17:49:50
只看楼主

问题:关于超限高层判断的问题 一带裙房二类高层,框剪结构(底层框架部分承受的地震倾覆力矩占总力矩的60%),塔楼偏置,主楼多数楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2(最大位移比为1.28)。根据 超限审查技术要点中附件1中的表2和表3,严格说是超限。但根据表3中不规则1和4项,可以算不超限,这个跟审查所有商量的余地吗?


问题:关于超限高层判断的问题



一带裙房二类高层,框剪结构(底层框架部分承受的地震倾覆力矩占总力矩的60%),塔楼偏置,主楼多数楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2(最大位移比为1.28)。根据 超限审查技术要点中附件1中的表2和表3,严格说是超限。但根据表3中不规则1和4项,可以算不超限,这个跟审查所有商量的余地吗?





免费打赏
cadway
2016年01月21日 21:51:44
2楼
图审单位一般按超3条和一条卡死两种情况去控制超限工程。他们一般不会轻易让步,除非你们有别的路子呵。
回复
lgdong2011
2016年01月22日 09:24:40
4楼
根据楼主表述,应该仅复合下列几条:
(一)1a扭转不规则
1b偏心布置
另1a 1b同时出现算一项不规则;
(二)4b尺寸突变主要是裙房不设缝引起的,具体详楼主图纸;

如果没有第7项的局部不规则出现,此项目不算超限。
回复
tmgc3zxh
2016年01月22日 09:42:22
5楼
最新的超限审查细则是2015版的,有4个表;不知道你这个是哪里的工程,有些还有地方性的超限审查细则;
有几个问题不知道:
1、裙房高度占结构高度是否大于20%且主楼收进大于25%?如果有的话算一项小超;
2、塔楼偏心是否大于20%?如果有的话算一项中超;
3、已有位移比大于1.2,小于1.4,一项小超;
4、如果只有1和3,2项小超就不算超限;如果有一项中超和一项以上小超,那就超限了。
回复
jinying198
2016年01月22日 10:07:21
6楼
结构还是少搞这种擦边球的东西
回复