某带转换层的超限高层结构设计
结构刘
结构刘 Lv.8
2018年03月01日 14:09:34
只看楼主

本文来源:网络 如有侵权,请联系删除 一、工程概况 本工程总高13层,1-2层为框架结构,3-13层为剪力墙结构。剖面见图1.1。 图1.1  剖面图 一层因建筑功能要求,层高11m,3-13层住宅层高2.9m,二层设置层高为5m的转换层。 图1. 2   3-13层剪力墙住宅结构布置 图1.3    二层顶转换梁布置图 转换层采用混凝土现浇楼板,板厚250mm。

本文来源:网络 如有侵权,请联系删除

一、工程概况

本工程总高13层,1-2层为框架结构,3-13层为剪力墙结构。剖面见图1.1。


微信图片_20180301135108.jpg

图1.1  剖面图

一层因建筑功能要求,层高11m,3-13层住宅层高2.9m,二层设置层高为5m的转换层。


微信图片_20180301135114.jpg

图1. 2   3-13层剪力墙住宅结构布置

微信图片_20180301135118.jpg

图1.3    二层顶转换梁布置图

转换层采用混凝土现浇楼板,板厚250mm。

微信图片_20180301135121.jpg

图1.4    转换层及上层示意图


二、 超限情况及性能目标

2.1结构超限判断及不规则结论

表2有四项不规则超限,判定本工程属于特别不规则超限高层建筑。

微信图片_20180301135126.jpg

2.2 性能目标

性能目标拟采用C级,且框支构件采用的性能目标略高于C级,性能化目标的选取如下表所示:

微信图片_20180301135130.jpg

三、多遇地震下的结构弹性分析

3.1 两种软件对比分析

采用 YJK作为主要计算分析软件,Midas gen作为辅助软件进行校核。

微信图片_20180301135133.jpg


图3.1  两种软件计算模型

微信图片_20180301135205.jpg

图3.2  层间位移角对比


3.2 单塔和多塔地震作用下计算结果对比

微信图片_20180301135213.jpg

图3.3  多塔整体模型

微信图片_20180301135217.jpg

3.3 弹性时程分析

微信图片_20180301135335.jpg

微信图片_20180301135339.jpg


四、设防烈度地震下的结构分析


4.1 中震验算构件编号见下图

微信图片_20180301135342.jpg

图4.1 中震验算构件编号示意图


微信图片_20180301135345.jpg

图4.2  框支柱中震弹性计算及组合下P-M曲线


4.2 转换层楼板中震验算

微信图片_20180301135357.jpg


图4.3  Y向地震作用下转换层楼板主应力云图(N/mm2)


五、罕遇地震作用下结构计算分析

进行罕遇地震作用下的计算分析,评价结构在罕遇地震作用下的弹塑性行为,根据主要构件的塑形损伤和整体变形情况,确定结构是否满足“大震不倒”的设防水准要求。

微信图片_20180301135400.jpg

图5.1  单塔动力弹塑性计算模型

微信图片_20180301135403.jpg

图5.2  天然波(地震波1) CHALFANT VALLEY-027-21-1986

微信图片_20180301135406.jpg

图5.3  地震波1作用下构件性能水准


六、加强措施及结论

根据超限情况及性能化目标的要求,采用的部分加强措施如下:


(1)转换区域转换柱、框支柱采用型钢混凝土构件,严格控制轴压比(剪压比),增强转换柱延性,按中震弹性进行复核设计。


(2)框支梁及一级转换梁均采用型钢混凝土梁,控制转换梁剪压比,按中震弹性进行复核设计。


(3)适当增加剪力墙结构底部加强区剪力墙暗柱及墙体的的配筋率等。


本工程已顺利通过超限审查。