前言所谓超限高层建筑工程是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型、体型特别不规则以及有关规范、规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。中广大厦是集办公,住宅, 商场, 餐饮, 娱乐为一体的大型高层综合性建筑。包括三栋高层塔楼(A,B, C 栋).裙房五层,地下二层。地下一二层为设备用房,汽车库,地下二层战时为六级人防。地上一~五层为商场。A、B 栋塔楼为 6~26 层蝶形平面的高层住宅,房屋高度89.1米,包括局部突出在内,建筑总高度 106.1 米。C 栋塔楼为 6~28 层大空间办公室,房屋高度 99.6 米。包括局部突出在内,建筑总高度 118.800 米。五层商场总面积为 26745 平方米,总建筑面积 100010 平方米。

前言
所谓超限高层建筑工程是指超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型、体型特别不规则以及有关规范、规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。中广大厦是集办公,住宅, 商场, 餐饮, 娱乐为一体的大型高层综合性建筑。包括三栋高层塔楼(A,B, C 栋).裙房五层,地下二层。地下一二层为设备用房,汽车库,地下二层战时为六级人防。地上一~五层为商场。A、B 栋塔楼为 6~26 层蝶形平面的高层住宅,房屋高度89.1米,包括局部突出在内,建筑总高度 106.1 米。C 栋塔楼为 6~28 层大空间办公室,房屋高度 99.6 米。包括局部突出在内,建筑总高度 118.800 米。五层商场总面积为 26745 平方米,总建筑面积 100010 平方米。
因房屋总长度远超过钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距 55 米的限值,为此设二道抗震缝将房屋分为三段,形成三个结构单元。即 A、B 栋高层为大底盘、双塔楼;C 栋为独立带裙房的框架剪力墙结构高层建筑;其余为框架结构。建筑抗震设防类别均为乙类,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土平板式筏形基础,底板厚度 1600mm(住宅部分)、1800mm(办公部分),持力层为强风化砂岩,地基承载力标准值 400Kpa,压缩模量 Es=12~17Mpa.。本建筑的结构安全等级为一级,设计基准期为 50 年。本文以 A、B 栋为论及对象。
结构布置特点
A、B 栋高层为满足上部住宅建筑的舒适性、规则性要求(即住宅室内无柱角)及下部五层商场大空间的使用要求,采用五层大底盘双塔楼框支剪力墙结构,在五~六层中间利用设备层做转换层,采用梁式转换,转换层设置标高为 23 米。高宽比为 3.22,长宽比为 4.13,转换层上下剪切刚度比值γ=1.395。
1、房屋高度超限
A、B 栋高层房屋高度为 89.1 米,超过了《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91)中规定的框支剪力墙结构 8 度区适用高度 80 米的限值。
1.1采用双塔楼联体结构,质量、刚度分布不均匀,竖向不规则。
1.2高位转换:在五~六层之间利用设备层做转换层,标高 23 米。超过 8 度区转换层宜控制在 3 层以下的限制。
1.3由于住宅建筑平面的要求,局部存在二次转换。
1.4由于商场使用功能的限制,A、B栋塔楼的落地剪力墙数量偏少,且大都布置在商场后部,主体结构与大底盘中心的偏心矩与底盘尺寸之比大于 0.2。
1.56~26 层住宅部分在外围剪力墙局部开设角窗。
2、构造措施
经我院多次分析论证,认为其主要不利因素为:框支剪力墙结构在转换层以下,支撑框架与落地剪力墙并存,形成了“支撑框架—剪力墙“体系。此中,支撑框架是一个薄弱环节。
这种结构体系,在高位转换时,由于在转换层附近的刚度、内力和传力途径发生突变,易形成薄弱层,对抗震不利。同时,支撑框架柱要直接承担上部传来的重力荷载,直接承担其上剪力墙由于倾覆力矩产生的轴力,要直接承担不可能依靠楼板全部间接传力给落地剪力墙而有一部分直接传来的地震水平剪力。这样使得转换层以下支撑框架柱的内力远大于计算分析结果。对此采取以下措施:
2.1在塔楼范围内五层以下框支部分采用钢骨混凝土柱,钢筋混凝土梁混合结构(钢骨混凝土柱共 48 个)。作为解决高位转换和高度超限的一项重要措施。
2.2A、B 栋塔楼的裙楼楼屋面板,在塔楼高振型的影响下,承受较大反复作用下的纵向拉压力及横向剪力,受力十分复杂。同时,由于建筑使用功能的要求,在裙楼中部开设大洞以便设置电梯,对楼板削弱较大。针对这一不利因素,在设计中采用了加强开大洞处楼板四周梁的断面及配筋,加大楼板厚度,增设斜筋的措施。
2.3由于上部住宅为蝶形平面,在转换层个别部位出现了二次转换梁。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002)第 10.2.10 条的规定:转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层的主结构上。当结构竖向布置复杂,框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析,按应力校核配筋,并加强配筋构造措施。B 级高度框支剪力墙高层建筑的结构转换层,不宜采用框支主、次梁方案。针对这一不利因素,我们采取了加强框支主梁的配筋构造措施,并在框支主梁的下部配筋区设置钢梁的措施。
2.4在住宅部分开设角窗,削弱了剪力墙结构体系的整体性,对其抗震性能带来了不利影响,改变了剪力墙与框支梁之间的传力方式。针对这一不利因素,我们决定从受力计算和构造措施两方面予以加强处理。
3、计算结果分析
3.1、总体计算结果
3.1.1计算软件:采用中国建筑科学研究院的 PKPM 系列中的 TAT(多层及高层建筑结构三维分析与设计软件),SATWE(多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件)两种不同程序分别进行对比计算,其总体计算结果接近。下面列出 TAT、SATWE 的计算结果。地震影响系数采用《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 中的数值:多遇地震 0.16,罕遇地震 0.9,阻尼比取 0.05
3.1.2设计参数:地震烈度8 度;场地土类别Ⅱ类;抗震等级框架、剪力墙均为一级;楼层自由度数:每个塔楼每层 3 个自由度(两个平动,一个扭转);地震作用按侧刚分析模型考虑扭转耦连,用 18 个振型计算,固定端取在±0.000 处。
3.1.3结构基本周期:SATWE 结果:T1=1.3611 T2=1.3455 T3=1.2611
T4=1.1075 T5=1.0510 T6=1.0458
(仅列出前六个振型)
TAT 结果: T1=1.5046 T2=1.4899 T3=1.3669
T4=1.2368 T5=1.1506 T6=1.0749
(仅列出前六个振型)
3.1.4地震作用下的底层水平地震剪力系数:
SATWE 结果: Qox/G=4.44% Qoy/G=4.35%
TAT 结果: Qox/G=4.08% Qoy/G=4.08%
3.1.5地震作用下按弹性方法计算的最大层间位移与层高比值:
SATWE 结果: Ux/h=1/2262 Uy/h=1/2187
TAT 结果: Ux/h=1/1573 Uy/h=1/1583
3.1.6地震作用下按弹性方法计算的最大顶点位移与总高比值:
SATWE 结果: Ux/H=1/3021 Ux/H=1/2649
TAT 结果: Ux/H=1/2428 Ux/H=1/2373
3.1.7结构振型曲线及时程分析的部分图形
3.2、计算结果分析
根据以上计算结果来看,两种计算结果接近。下面以 SATWE 程序为主进行分析:
3.2.1自振周期在合理范围之内,结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比为 0.9,满足规范要求。
3.2.2振型曲线光滑符合规律。
3.2.3底层剪重比>3.2%,满足规范要求。
3.2.4最大层间位移和顶点位移<1/1000,满足规范要求。从最大楼层位移曲线可以看出,五层以下较缓,而转换层以上较陡,说明底盘刚度比塔楼刚度小。
3.2.5分析表明,时程分析的最大位移均不超过反应谱法计算的位移值,y 向楼层剪力,X、Y 向楼层弯矩均不超过反应谱法计算的楼层剪力及楼层弯矩,仅 X向楼层剪力 TAF-2波大于反应谱法,但三个波的平均值仍小于反映谱法楼层剪力。动力时程分析复核结果表明,不需要调整个楼层构件的内力和断面配筋。
3.3、局部计算及构造处理
3.3.1框支梁:采用 SATWE 程序中的框支剪力墙有限元分析程序进行计算,并进行应力分析。同时,加强框支梁的配筋构造措施,为避免框支梁钢筋过密,在框支主梁的下部配筋区加设一根 580mm 高的钢梁。
3.3.2角窗:整体计算时,角窗上部墙体按双悬臂梁进行计算。配筋设计时同时满足剪力墙连梁的要求。同时,加强角窗周围的暗柱及连梁的配筋,边墙剪力墙加墙垛,角窗部分楼板加斜筋。
3.3.3钢骨柱的计算:首先,确定钢骨的截面形式,预定钢骨柱的钢骨含钢率,带入 SATWE程序中进行整体计算,并根据计算结果调整含钢率。有关钢骨柱的构造及具体做法见下面的详细介绍。
4、钢骨混凝土结构设计前的准备工作
采用钢骨混凝土是解决超限问题的重大技术措施,也是本次设计的重要组成部分,在我省也是首次采用。在本次设计中,钢骨柱采用的是实腹式十字型钢,钢骨梁采用的是工字型钢。在钢骨混凝土结构设计中需要注意的几个问题如下:
4.1、钢骨的含钢率:
关于钢骨混凝土构件的最小和最大含钢率,目前没有统一的认识,但当钢骨含钢率小于 2%时,可以采用钢筋混凝土构件,而没有必要采用钢骨混凝土构件。当钢骨含钢率太大时,钢骨与混凝土不能有效地共同工作,混凝土的作用不能完全发挥,且混凝土浇注施工有困难。因此,在冶金部行业标准《钢骨混凝土结构设计规程》YB9082-97 中将钢骨含钢率定为2%~15%。一般说来,较为合理的含钢率为 5%~8%。另在建设部行业标准《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138-2001 中定为 4%~10%。在中广大厦钢骨混凝土柱的设计中,考虑到建设单位尽量节约钢材,节省资金的要求,经专家委员会认可,钢骨柱的含钢率确定为3.5%。
4.2、钢骨的宽厚比:
钢板的厚度不宜小于 6mm,一般为翼缘板 20mm 以上,腹板 16mm 以上,但当钢板厚度大于 36mm 时,钢材的厚度方向的断面收缩率应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB5313 中的 Z15 级的规定。这是因为厚度较大的钢板在轧制过程中存在各向异性,由于在焊缝附近常形成约束,焊接时容易引起层状撕裂,焊接质量不易保证。钢骨的宽厚比应满足规范的要求。
免费打赏
无间道
2012年12月10日 14:05:21
2楼
大底盘双塔楼超限高层钢骨混凝土结构设计2
4.3、钢骨的混凝土保护层厚度:
根据规范规定,对钢骨柱,混凝土最小保护层厚度不宜小于 120mm,对钢骨梁则不宜小于 100mm。
4.4、要重视钢骨混凝土柱与钢筋混凝土梁在构造连接上的配合协调问题。
5、钢骨的制作与构造措施
5.1、钢骨的制作
钢骨的制作必须采用机械加工,并宜由钢结构制作厂家承担。型钢的切割、焊接、运输、吊装、探伤检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 的规定,钢材、焊接材料、螺栓等应有质量证明书,质量应符合国家有关规范的规定。焊接前应将构件焊接面除油、除锈,焊工应持证上岗。施工中应确保施工现场型钢柱拼接和梁柱节点连接的焊接质量,型钢钢板的制孔,应采用工厂车床制孔,严禁现场用氧气切割开孔,在钢骨制作完成后,建设单位不可随意变更,以免引起孔位改变造成施工困难。
5.2、钢骨混凝土中设置抗剪拴钉的要求
钢骨混凝土与钢筋混凝土结构的显著区别之一是型钢与混凝土的粘结力远远小于钢筋与混凝土的粘结力。根据国内外的试验,大约只相当于光面钢筋粘结力的 45%。因此,在钢筋混凝土结构中认为钢筋与混凝土是共同工作的,直至构件破坏。而在钢骨混凝土中,由于粘结滑移的存在,将影响到构件的破坏形态、计算假定、构件承载能力及刚度、裂缝。通常可用两种方法解决,一是在构件上另设剪切连接件(栓钉),并按照计算确定其数量,即滑移面上的剪力全由剪切连接件承担,称为完全剪力连接。这样可以认为型钢与混凝土完全共同工作。另一种方法是在计算中考虑粘结滑移对承载力的影响,同时在型钢的一定部位:如
(1)柱脚及柱脚向上一层范围内;
(2)与框架梁连接的牛腿的上、下翼缘处;
(3)结构过渡层范围内的钢骨翼缘处加设抗剪栓钉作为构造要求。构件中设置的栓钉应符合国家现行标准《园柱头焊钉》GB10433 的规定,栓钉直径一般为 Ø19,长度不宜小于 4 倍栓钉直径,间距不宜小于 6 倍栓钉直径,且不宜大于 200mm。并采用特制的设钉枪进行焊接,焊接质量应满足规范要求。
5.3、钢骨的拼接
钢骨柱的长度应根据钢材的生产和运输长度限制及建筑物层高综合考虑,一般每三层为一根,其工地拼接接头宜设于框架梁顶面以上 1~3m 处。钢骨柱的工地拼接一般有三种形式:
(1)全焊接连接;
(2)全螺栓连接;
(3)栓、焊混合连接。设计施工中多采用第三种形式,即钢骨柱翼缘采用全溶透的剖口对接焊缝连接,腹板采用摩擦型高强度螺栓连接。中广大厦设计中的钢骨工地拼接采用第三种形式。
5.4、钢骨柱的柱脚构造
5.4.1钢骨柱的柱脚分为埋入式和非埋入式两种,在抗震区宜采用埋入式柱脚,柱脚钢骨的混凝土最小保护层厚度为:中间柱:不得小于 180mm,边柱和角柱:不得小于 250mm。
5.4.2钢骨柱埋入式柱脚的埋入深度不应小于 3 倍型钢柱截面高度,在柱脚部位和柱脚向上一层的范围内,钢骨柱翼缘外侧设置栓钉,栓钉直径不小于 Ø19,间距不大于 200mm,且栓钉至翼缘板边缘的距离大于 50mm。
5.4.3在中广大厦的钢骨设计中,由于建筑物嵌固端取在±0.000 米处,为保证地下一层汽车库的使用功能,经多次反复研究、讨论,最终确定了底层框架梁水平、垂直加腋,钢骨伸入框架柱内长度为 1.5m,下部与钢筋混凝土柱柱心钢筋焊接。在施工过程中,施工单位提出,钢骨柱脚放在半层柱上施工有困难,施工质量无法保证。后经施工单位、设计单位、制作单位及建设单位多次研究,决定在钢骨柱柱脚底部另设格构式支架,将支架延伸至地下一层底板(支架必须保证拉力传递),比上述方法容易施工,加快了施工进度。经实践证明在今后的设计中若遇到同类问题,宜将钢骨直接伸入地下一层,这样即满足了埋入式柱脚的埋深问题,又取消了底层梁加腋的施工工序、支架的制作安装工序,节省了时间,施工质量较易保证。
5.5、钢骨柱的节点构造
框架梁、柱节点核心区是结构受力的关键部位,设计时应保证传力明确,安全可靠,施工方便,节点核心区不允许有过大的变形。在钢骨混凝土结构中,梁、柱节点包括以下几种形式:
1)钢骨混凝土梁—钢骨混凝土柱的连接;(2)钢梁—钢骨混凝土柱的连接;(3)钢筋混凝土梁—钢骨混凝土柱的连接。在中广大厦设计中我们遇到的是第三种情况。规范规定,节点区钢骨部分的连接构造应与钢结构的节点连接相一致,在柱钢骨的钢牛腿翼缘水平位置处应设置加劲肋,其构造应便于混凝土浇灌,并保证混凝土密实。柱中钢骨和主筋的布置应为梁中主筋贯穿留出通道,梁中主筋不应穿过钢骨翼缘,也不得与柱中钢骨直接焊接,钢骨腹板部分设置钢筋贯穿孔时,截面缺损率不宜超过腹板面积的 25%。根据规范要求,在中广大厦钢骨设计中,我们采用的方法是:在钢筋混凝土梁与钢骨柱连接的梁端,设置一段工字型钢梁(牛腿),钢梁的高度由钢筋混凝土梁高决定,一般为钢筋混凝土梁高的 0.7 倍以上,钢筋混凝土梁内钢筋的一部分与钢牛腿焊接或搭接,钢牛腿的长度应满足梁内钢筋内力传递要求。因钢骨柱主筋穿过钢牛腿翼缘,钢牛腿强度有所削弱,因此梁内钢筋焊接或搭接长度应从牛腿根部起算。在实际施工中,由于钢牛腿长度较长,运输有困难,钢牛腿的长度均取满足梁内主筋焊接长度要求。在钢牛腿的上、下翼缘上设置栓钉,栓钉的直径为 Ø19,间距 200mm,从框架梁梁端至钢梁(牛腿)端部以外 2 梁高范围内为框架梁端箍筋加密区,梁内主筋保证有不少于 1/3 主筋面积穿过钢骨连续配置。为方便钢骨的工厂化制作,钢骨混凝土结构与普通钢筋混凝土结构设计中不同且难度最大的是:
(1) 需确定钢骨柱中每根钢筋的准确位置;
(2) 根据钢骨这种型钢翼缘的宽度确定框架梁的宽度;
(3) 确定框架梁中每根钢筋的位置;
(4) 根据柱梁钢筋的位置确定钢骨穿孔的位置;
(5) 钢骨中穿钢筋的孔径由钢筋直径确定,一般比钢筋直径大 4~6mm;
(6) 钢骨中纵横两方向穿钢筋孔的位置至少应错开一个孔径。
5.6、钢骨的柱顶构造
根据规范规定,但结构下部采用钢骨混凝土柱、上部采用钢筋混凝土柱时,其间应设置过渡层。在本次设计中,过渡层设置在转换层中,柱顶加设一块 25 厚柱顶锚固板。但在实际施工过程中,转换大梁配筋较多,柱顶锚固板直接影响转换大梁钢筋的锚固,经多方研究,取消了柱顶锚固板,为转换大梁的顺利施工创造了条件。
6、经济比较
未采用钢骨混凝土柱前,框支柱截面尺寸为 1300X1300mm,上部住宅为 6~25 层。采用钢骨混凝土柱后,框支柱截面尺寸为 1100X1100mm,上部住宅为 6~26 层,框支柱截面面积减少了 30%左右,住宅面积增加了 1860 平方米。在整个建筑中,共使用型钢 650 吨,型钢的材料、制作、安装综合预算价约为 6500 元/吨,减去缩小柱截面及减少钢筋面积的费用后,增加费用 257.63万元,柱截面缩小后商场部分增加使用面积 115.2 平方米,按 20000 元/平方米计算,增加收益 230.4 万元。增加住宅面积增加收益 372 万元(1860 平方米,按 2000 元/平方米计算),变更后增加净收益 352.77 万元。
由此可以看出,采用钢骨混凝土结构既可满足设计要求,又能为建设单位增加经济效益,为在高层建筑设计中解决超限问题提供了可靠途经。是一种值得推广的良好的结构体系。