KYN28柜内小空开的电流大小怎么选择的
co1428395132238
2016年01月21日 13:38:13
只看楼主

如题,各位大拿们,小弟初学成套二次设计,10KV系统KYN28柜的小空开,加热照明回路常取6A,控制回路常取6A或4A,电压回路取1A,这个电流大小大家是怎么确定的?

如题,各位大拿们,小弟初学成套二次设计,10KV系统KYN28柜的小空开,加热照明回路常取6A,控制回路常取6A或4A,电压回路取1A,这个电流大小大家是怎么确定的?
免费打赏
lingxuct
2016年01月21日 13:50:19
2楼
根据所接负载大小确定的。
回复
co1428395132238
2016年01月21日 14:40:23
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-21 13:50 根据所接负载大小确定的。能说具体点吗?特别是控制回路的电流
回复
co1437380108179
2016年01月21日 14:53:36
4楼

赞赞,学习学习
回复
lingxuct
2016年01月21日 15:13:39
5楼
芽稚 发表于 2016-1-21 14:40 能说具体点吗?特别是控制回路的电流如控制电源,只接了断路器的合闸储能电机、合闸线圈和分闸线圈,且这些都不可能同时运行,只考虑最大的一个负载电流就可以(当然,还有几只继电器),有6A电流差不多。保护电源,只接了综保和几只指示灯及继电器,也有6A足够了。电压小母线引下来,只给综保一个信号,电流极小,当然1A是最小的了(找不到比这更小的开关)。柜内照明和防凝露加热器,不会超过2500W,计算一下,16A也足够了。
回复
天天向上1888
2016年01月21日 15:33:14
6楼
学习了楼上
回复
co1428395132238
2016年01月21日 15:34:05
7楼
ccc___ 发表于 2016-1-21 15:13 如控制电源,只接了断路器的合闸储能电机、合闸线圈和分闸线圈,且这些都不可能同时运行,只考虑最大的一 …3c您太棒了,谢谢!
回复
zhjsyl
2016年01月22日 14:24:28
8楼
学习了,谢谢
回复
白工
2016年01月22日 17:36:25
9楼
选择6A不确切。如果断路器是永磁机构或老式电磁机构,那么就要根据机构所需来选,如40A等。一般情况断路器储能开关、控制开关、综保电源开关最好分开。一般弹簧机构的断路器合分闸瞬时电流较小1A多一点,储能电机的电流更小,电机功率50-75W。
回复
qq_1456884659561
2016年03月02日 10:26:21
10楼
有没有做KYN28这方面的电气工程师 推荐一下呗
回复
co1429242552997
2016年03月02日 15:21:35
11楼
路过学习
回复