关于建规5.2.2注释2的理解对吗
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2016年01月20日 17:05:25
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 zn5211314 于 2016-1-20 17:06 编辑 5.2.2注释2说“相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。”假如现有2个相同的两层商场,每层面积1000㎡,层高4m,建筑总高度8.3m,耐火等级为二级,屋顶耐火极限1.00h,商场被分成若干个小商铺,每个商铺总面积为200㎡,每个商铺有上下两层(有点类似商业服务网点)。

本帖最后由 zn5211314 于 2016-1-20 17:06 编辑

5.2.2注释2说“相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。”
假如现有2个相同的两层商场,每层面积1000㎡,层高4m,建筑总高度8.3m,耐火等级为二级,屋顶耐火极限1.00h,商场被分成若干个小商铺,每个商铺总面积为200㎡,每个商铺有上下两层(有点类似商业服务网点)。
如果两个商场的外墙都是普通墙,那么按5.2.2表,两座建筑需要满足防火间距为6m,如果按注2理解,只要这两个商场相邻任一侧为防火墙,防火墙不开防火门窗,且防火墙设置满足6.1.1要求,两座建筑防火间距可不限,所以这两个商场可以贴邻建造???
免费打赏
wxf20072008
2016年01月20日 18:18:53
2楼
你可以理解为一个房子中间设了一个缝,平时大家也是这样做的
回复
o依寒o
2016年01月21日 11:31:02
3楼
可以的,这种情况很常见。防火墙两侧2米范围不开设门窗洞口即可。
回复
慕轩爸爸
2016年01月21日 15:59:44
4楼
wxf20072008 发表于 2016-1-20 18:18 你可以理解为一个房子中间设了一个缝,平时大家也是这样做的如果是变形缝的话,那算一座建筑,还是两座建筑呢
回复
wxf20072008
2016年01月21日 16:51:26
5楼
zn5211314 发表于 2016-1-21 15:59 如果是变形缝的话,那算一座建筑,还是两座建筑呢可以以此类比嘛,那你说若一个建筑超长需分开,那离开6米合适吗,规范就是此意
回复
慕轩爸爸
2016年01月22日 08:41:36
7楼
hhlcs0001 发表于 2016-1-21 17:46 一个房子中间设了一个缝,平时大家也是这样做的问题是算两个还是一个,这个直接涉及到是否设喷淋的问题
回复
李陌
2016年02月20日 21:50:10
8楼
新手学习飘过,谢谢分享。。。。。。。。