本人最近设计了一个厂房,有工艺性和舒适性空调,由于空调机房与供冷区域之间有工厂马路,本来想做悬空支架,不过考虑到厂区的汽车出入问题,因此采用埋地的形式,不过这样一来,就形成了一个U型弯,在马路的那段空调水管就有部分水聚积,想问一下这样设计符合规范吗?怎么找不到呢??

本人最近设计了一个厂房,有工艺性和舒适性空调,由于空调机房与供冷区域之间有工厂马路,本来想做悬空支架,不过考虑到厂区的汽车出入问题,因此采用埋地的形式,不过这样一来,就形成了一个U型弯,在马路的那段空调水管就有部分水聚积,想问一下这样设计符合规范吗?怎么找不到呢??
免费打赏
2492452
2007年11月01日 20:40:44
2楼
U型弯有水聚积?什么水管。。。。。冷冻水?
回复
yuhao1682004
2007年11月01日 20:52:40
3楼
空调冷冻水不是循环的吗,怎么会有水聚积?请教!!!
回复
wu.ye
2007年11月02日 11:37:48
4楼
只要满足最高点排气,最低点放水的要求就行了。     
    
回复
vividlxq
2007年11月02日 11:39:34
5楼
是冷冻水管供回水管,我说积水是形象点.空调停机的时候会有水回不到主机,还有就是主机没有启动的时候,空调管道是满水的还是空的,我没有做回水缸,
回复
dust2
2007年11月02日 14:09:19
6楼
空调管道是满水的,如果里面是空的,那是压缩空气!
回复
2492452
2007年11月02日 21:07:15
7楼
只要做好排气,补水,不可能是空气。担心多余。
回复
a13152600172
2007年11月02日 23:26:35
8楼
楼主好像做设计没有多久的吧
回复
zys0000
2007年11月02日 23:47:16
9楼

楼主是担心这段管集渣和排污,这是一个很现实的问题,谈一下我的看法:
有条件的话当然是在管道底部设排污阀。
没条件的话在管道底部做一个集渣装置,像人的盲肠。
或在这段管端头设置过滤器,安装这段管时做好管内的清洁,不要有渣滓。
回复
寒冬
2007年11月03日 09:21:00
10楼
这样的做法我也是第一次听说过。不过我同意9楼版主的说法。有些问题考虑以后会出现什么后果,从这个角度看看怎么解决避免问题的产生。