如图,一个农村小容量光伏发电30KW问题:当用户用电没有负载或负载太少的情况下,光伏发出来的电是否可以从普通的变压器倒供从原变压器0.4KV侧升压10KV往高压送电?在我的认知当中是不可以,需然变压器理论都可以升压,但在倒升压的时候初级绕组和次级绕组的比例不对,由次级绕组变初级绕组,线径及匝数均不对,应该是不能倒供送电。请问各路师傅高人解答,谢谢!
如图,一个农村小容量光伏发电30KW
问题:当用户用电没有负载或负载太少的情况下,光伏发出来的电是否可以从普通的变压器倒供从原变压器0.4KV侧升压10KV往高压送电?
在我的认知当中是不可以,需然变压器理论都可以升压,但在倒升压的时候初级绕组和次级绕组的比例不对,由次级绕组变初级绕组,线径及匝数均不对,应该是不能倒供送电。
请问各路师傅高人解答,谢谢!
12楼
看到各位大神的解释,瞬间长知识了!
回复
13楼
丷叶落之秋 发表于 2016-6-10 13:56 学习学习 最近再做一个50KW光伏项目 附近400多米才有低压线路(电站硅晶板上边就是10KV线路) 供电局说低压 …你那个要和当地的发展相结合,允许装设多大的都不一样啊。
回复
14楼
首先,你这样的供电方式就不对,如果电网突然断电,你发的点就会向电网供电,到时候负载远远大于你的供电能力,要么烧毁设备,要么瘫痪。这种现象叫孤岛效应。
其次,你的理解是错的,可以倒送电,只不过电流小,送不上去。理论上可以。如果没有其他负载,只有你一个负载,而且电网没有电,就可以送上。
有什么可以联系我,我的电话15336149711
回复
15楼
会反送电的,若不想反送电装个逆功率保护装置
回复
16楼
现在光伏逆变器都是有防孤岛功能的 也不会逆送电的
回复
17楼
看大神解答,路过学习学习
回复
18楼
变压器是双向的,可以往上级电网送电,这个变压器就作为你的升压变了。电网停电了,逆变器孤岛保护会启动,保护光伏电站的
回复
19楼
如题完全可以并网发电!并网“三要素”电压、频率、相序,其次是容量,如题光伏发电30kw,并入变压器容量200kvA,可以满足要求。
回复
20楼
30kW光伏发电系统,在如图满足自发自用前提下,多余电量是完全可以送入电网,
目前的逆变器都有相位和频率调节和反孤岛保护装置,况且就算没有这些保护装置也完全可以加装安全并网装置,因此完全可以将多余电量卖给电网。
回复