拟建7层砖混结构楼距溪水沟边多远算安全?
terence
terence Lv.12
2016年01月18日 14:48:50
只看楼主

如题,旅游建筑,甲方拟在山前建7层砖混结构宾馆,我担心距溪水沟太近,最近处只有2米。甲方要求,不做地下室,不做桩基础(因为山区不好打桩)。查一下《基础规范》(GB50007-2011)的5.4.1条,让算一下抗滑力矩/滑动力矩是否》1.2,可我真不知道抗滑力矩、滑动力矩怎么算,到底拟建楼距溪边多远算安全? 有软件计算吗?按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)怎么算?哪位高手,不吝赐教,多谢了。

如题,旅游建筑,甲方拟在山前建7层砖混结构宾馆,我担心距溪水沟太近,最近处只有2米。甲方要求,不做地下室,不做桩基础(因为山区不好打桩)。
查一下《基础规范》(GB50007-2011)的5.4.1条,让算一下抗滑力矩/滑动力矩是否》1.2
,可我真不知道抗滑力矩、滑动力矩怎么算,到底拟建楼距溪边多远算安全? 有软件计算吗?按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)怎么算?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
免费打赏
东邪同学
2016年01月19日 10:28:43
2楼
个人看的书,七层砖混,本人没有做过,不过地震来的时候砖混6层出现的问题最多。不知你们七层审图是否有问题,可以和 岩土的讨论下,我看过这种类型的砖混建筑有问题微博,,彤雪梦,,留言就可以
回复
zyb15023265759
2016年01月19日 16:00:22
3楼
做抗滑桩,新建楼与溪边距离只有2米,水平安全距离如此之近,当挡墙与新建主体基础之间刚性角如何控制?前后高差如此之大,保证新建主体结构的抗滑移稳定性是否满足?
回复
zyb15023265759
2016年01月19日 16:11:00
4楼
溪边挡墙到新建主体地面有8米高差,2米水平安全距离有点太近了,感觉不太安全,做个筏板基础有可能基础都碰到毛石挡墙了?新建主体后面岩石土体要放阶处理,分阶放缓破每阶都做挡墙坡率不宜过大,这样岩石山体不至于在暴雨冲刷,泥石流冲击垮塌,对新建主体安全影响确实很大,挡墙要紧挨着边坡施工,并做好新建主体地面及每阶岩石土地面排水措施不应地面积水。
回复
niwenjie1992
2016年01月20日 08:53:46
5楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
东晓
2016年01月20日 09:43:16
6楼
个人意见:验算原有毛石挡土墙的倾覆和滑移安全系数是否满足规范要求?把建筑物作为地面荷载,作用点为筏板地面,挡土墙高度可从筏板底起算。从图看原有挡土墙安全度即使能满足规范要求,也值得怀疑,把握性很小,一旦挡土墙出现意外,建筑物建成后倾斜隐患较大,建议在挡土墙背做一排或两排水泥旋喷桩或其他非挤土类钻孔桩,安全度得以充分保证,性价比很高。
回复
zyb15023265759
2016年01月20日 10:29:07
7楼
新建楼对毛石挡墙顶部有个应力扩散,新建楼基础落在毛石挡墙的顶部,还有安全富裕度嘛?
新建楼地面到筏板底有2米高差?审图肯定过不了,首要就是边坡治理支护,安全措施保障不了,其他的都不要看了。慎重
回复
zyb15023265759
2016年01月20日 10:31:24
8楼
还有新建楼基础施工对毛石挡墙扰动很大,土体的水平推力很大,如何保证土体的力分散释放?问题很多,山地建筑处理一定要慎重!
回复
剑舞长锋
2016年02月05日 09:07:14
9楼
除了考虑溪流一侧边坡稳定,楼房荷载可视为挡土墙堆载,但是同时一定注意后侧山体稳定,这种地段建筑一定要充分尊重勘查单位意见和建议,慎重处理。
回复
ds_piney
2016年02月14日 20:21:15
10楼
不错的案例和分析,学习。
回复
仁者唯心
2016年02月16日 23:37:47
11楼
关键是挡土墙的计算。