【暖通知识分享】采暖供热设备的估算方法——讲解
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月18日 10:36:38
来自于采暖供热
只看楼主

供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。  建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。

145919qzhmt8tftfhe2fh3.jpg



供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。

  建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。

  为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。

  一、建筑物的供热指标(q0)

  供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。

  在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。

  各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1
















序号 建筑物类型 qo(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖)
1 多层住宅 60 0.652 不宜采用
2 单层住宅 95 1.032 0.779
3 办公楼、学校 70 0.761 不宜采用
4 影剧院 105 1.141 0.861
5 医院、幼儿园 70 0.761 不宜采用
6 旅馆 65 0.707 0.533
7 图书馆 60 0.652 0.492
8 商店 75 0.815 0.615
9 浴室 140 1.522 1.148
10 高级宾馆 145 1.576 1.189
11 大礼堂、体育馆 140 1.522 1.148
12 食堂、餐厅 130 1.413 1.066

  说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。

  2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。


  二、散热器散热量及数量的估算

  1.以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃

  热水采暖时,一片散热器的Q值为:

  Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)

  式中:K=3.663Δt0.16

  K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃

  当采用低压蒸汽采暖时:

  Q汽=K×F×Δt=7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)

  式中:K=3.663Δt0.16

  K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃

  根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。

  2.各种散热器之间的换算

  若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt=K2×F2×Δt即K1×F1=K2×F2进行换算。

  3.房间内散热器数量的调整

  1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。

  2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。

  3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。

  散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。

  4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。


  三、供暖管道的估算

  1.供暖管道的布置形式:

  供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为:

  1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。

  2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。但同程系统比异程系统多用管材。但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。

  2.采暖管道的估算

  1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。

  2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。

  3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。


  四、供暖系统压力损失的估算

  1.公式:

  ΣH水=1.1Σ(RL+Z)Pa

  ΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000Pa

  式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。

  1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。

热水采暖系统管径估算表表-2
















DN(mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N Nmax
W Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数
15 5814 9302.4 120.48 297.13 0.29 0.46 63 101
20 1.37×104 2.33×104 131.30 367.88 0.37 0.64 146 253
25 2.44×104 4.80×104 116.17 431.98 0.41 0.81 265 518
32 5.23×104 10.47×104 118.39 458.80 0.51 1.01 568 1112
40 8.43×104 20.93×104 146.89 876.83 0.62 1.54 916 2275
50 17.44×104 34.88×104 159.85 625.46 0.77 1.54 1896 3792
65 33.43×104 55.23×104 156.36 420.44 0.89 1..48 3634 6067
80 58.14×104 81.40×104 192.70 401.26 1.11 1.61 6320 9101
100 98.83×104 151.16×104 130.73 302.46 1.09 1.66 10745 16433
125 168.61×104 203.49×104 124.48 180.44 1.22 1.47 18330 22754
150 261.63×104 261.63×104 119.44 119.44 1.33 1.33 30339 30339


说明:此表t=95℃、r=983.248kg/m3、K=0.2mm


  低压蒸气采暖系统管径估算表表-3

















mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N
W Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数
15 2500 3500 38 84 5.1 7.6 10
20 5500 8000 40 80 6.2 9 22
25 9500 1.6×104 35 90 6.9 11.2 39
32 2.4×104 3.0×104 47 73 9.6 12 98
40 3.2×104 4.4×104 40 76 9.7 13.4 137
50 6.5×104 8.5×104 43 73 11.8 15.5 270
65 13×104 15×104 46 61 14.4 16.6 539
80 19×104 22×104 39 53 14.8 17.2 784
100 32×104 36×104 37 46 16.4 18.5 1470
125 50×104 55×104 28 33 16.4 18.0 2059
150 70×104 75×104 21 24 15.9 17.1 2941


 说明:此表P=200Kpa(绝对压力)、K=0.2mm

  低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表表-4









15 20 25 32 40 50 70 80 100
横 管 4652 1.74×104 3.26×104 7.91×104 12.1×104 25×104 50×104 69.78×104 145.38×104
四柱640片数 20 75 140 340 520 1075 2150 3000 6250
立 管 6978 2.56×104 4.88×104 11.63×104 18.03×104 37.22×104 74.43×104 104.67×104 215.16×104
四柱640片数 30 110 210 500 775 1600 3400 4500 9250


说明:对不利环路起始端管径,考虑空气和锈渣的影响,一般不小于DN25。

  2.热水供暖循环泵的估算

  1)流量:G=(1.2~1.3)

  式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃

  c—水的比热。取c=1

  1.2~1.3—储备系数

  2)扬程:根据下列公式估算

  H=1.1(H1+H2+H3)KPa

  式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa)

  H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa)

  H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。R值按100Pa/m计算。

  根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。

  沿程阻力及局部阻力概率分配率









系 统 种 类 系统压力消耗所占百分比(%)
沿程阻力 局部阻力
室 内 热水系统 50 50
低压蒸气系统 60 40
室 外 热水系统 80-90 20-10
低压蒸气系统 50-70 50-30

3.低压蒸气采暖系统对锅炉定压的要求

  在蒸气量能满足系统采暖负荷的情况下,可按照低压蒸气系统压力损失估算法来确定锅炉的压力。

  室外压力损失:H1=1.1×+2000Pa

  式中:R值取100Pa/m

  L为室外管道长度m

  室内压力损失H2可按20Kpa估算

  锅炉内的压力损失储备系数取1.2

  锅炉定压值P=1.2×(H1+H2)×10-4MPa


五.锅炉供暖负荷面积的估算

  1.新型锅炉的效率η=0.75以上。

  0.7MW蒸发量锅炉的供热面积可按下式计算:

  F=m2

  F==8000m2

  式中:0.8—考虑锅炉和室外采暖管道损失占20%,室内占80%。

  q0—按70W/m2估算

  2.煤的发热量

  焦煤:7.6kW/kg;无烟煤:7.0kW/kg;烟煤:6.0kW/kg;褐煤:5.0kW/kg;泥煤:3.54kW/kg;

  3.一天的燃烧量

  B2=B1×每日供暖小时(T/日)

  4.一年采暖期的燃煤量

  B3=B2×采暖期天数(T/年)

  5.锅炉燃煤量的经验数字

  0.7MW蒸发量的锅炉需要的燃煤量:

  无烟煤:180kg/h;烟煤:270kg/h;褐煤:360kg/h。



145919qzhmt8tftfhe2fh3.jpg

免费打赏
安一奇
2016年01月20日 15:58:44
2楼
楼主辛苦,支持一下~
回复
qinluo007
2016年01月21日 08:58:09
3楼
楼主辛苦,支持一下~
回复
守望者304
2016年01月21日 08:59:17
4楼

楼主辛苦,支持一下啊啊
回复
tiop0804
2016年01月21日 09:01:13
5楼


楼主辛苦,支持一下啊啊
回复
jiayouba001
2016年01月27日 10:32:50
6楼
相当不错 学习了
回复
梁银虎
2016年02月04日 11:12:29
8楼
相当不错 学习了
回复
wangxueleiyy
2016年02月04日 14:05:37
9楼
谢谢楼主的资料
回复
leijianhuaxy9025
2016年02月16日 18:55:59
10楼
感谢楼主分享,学习学习
回复
woodswang1979
2016年02月17日 13:55:13
11楼
不错的资料,感谢楼主分享。
回复
快乐的设计师
2016年02月19日 10:27:42
12楼
谢楼主提供的资料
回复

相关推荐

APP内打开