各位大侠,请问带多层(4层)裙房剪力墙底部加强区高度有必要按PKPM内定的那样取裙房层+1层吗?在此谢过,希各位不吝赐教
各位大侠,请问带多层(4层)裙房剪力墙底部加强区高度有必要按PKPM内定的那样取裙房层+1层吗?在此谢过,希各位不吝赐教
2楼
建议看抗规6.1.3不知你的是什么形式有问题微博,,彤雪梦,,留言就可以
回复
3楼
谢谢分享。
回复
4楼
刚度突变,本来也要加强的
回复
5楼
PKPM的做法源自高规的10.6.3,是为了方便全部提高了,按规范塔楼内部的墙柱其实不需提高。
回复
6楼
感觉很有必要
回复
7楼
严格按规范的吗?
回复
8楼
按照规范上来
从严控制,否则摄图必提
回复