本帖最后由 forchange1983 于 2016-1-15 22:38 编辑 各位供排水专家,你们好,我家共4层,在楼顶有水箱,通过自来水对水箱上水,再通过水箱自上而下供水。4楼的冷水比3楼的小,现在在2楼的卫生间安装了一台空气能热水器,自下而上的给2楼、3楼和4楼的卫生间供热水,4楼卫生间的热水也比3楼的小,分析原因是楼顶水箱与4楼卫生间之间的压差小,所以供水也小。请问各位供排水专家,有什么办法让4楼卫生间水变大。
本帖最后由 forchange1983 于 2016-1-15 22:38 编辑
各位供排水专家,
你们好,我家共4层,在楼顶有水箱,通过自来水对水箱上水,再通过水箱自上而下供水。4楼的冷水比3楼的小,
现在在2楼的卫生间安装了一台空气能热水器,自下而上的给2楼、3楼和4楼的卫生间供热水,4楼卫生间的热水也比3楼的小,
分析原因是楼顶水箱与4楼卫生间之间的压差小,所以供水也小。请问各位供排水专家,有什么办法让4楼卫生间水变大。
如果直接用自来水供水,或者用自来水与水箱水混合供水,水压是否会更大。有没有好的解决方案。是否一定要用增压泵?
2楼
4楼的热水压力比冷水小么?如果小把空气能热水器放四楼会好些
四楼的冷水压力会比较小,
回复
3楼
hyd8848 发表于 2016-1-16 11:36 4楼的热水压力比冷水小么?如果小把空气能热水器放四楼会好些四楼的冷水压力会比较小,四楼卫生间比较小,放不下空气能热水器。
回复
4楼
如果不用增压泵是最好
回复
5楼
回复
6楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2016-1-20 17:20 编辑
屋顶水箱的二次供水方式不建议采用。
让我们来估算一下楼主家4楼的出水富余水头:
假定4楼层高3米,屋顶水箱常水位距离屋顶建筑上表面假定2米(水箱内水深假定1米,水箱架起1米),4楼卫生间出水口距地(4层楼面)假定1米,则静水头为3+2-1=4米水头。考虑管道阻力,富余水头估计约3.5米左右。
如果是市政自来水直供的话,再来算一遍:
假定市政自来水供水压力0.25MPa(25米水头,这很常见),楼主家的楼标准层(2-4层)层高3米,首层层高4米,其它条件如前,则静水头为25-3*3-4-1=11米水头,考虑管道阻力,则富余水头约有8米以上。
如果前面假设的层高不是3米而是4米,则原方案富余水头为4.5米左右,市政直供的富余水头约为5左右,两方案基本差别不大。但是市政供水压力0.25MPa的估值一般来说是偏低的,城镇供水系统压力0.3-0.6MPa是很正常的,所以只要市政供水压力大于0.25MPa,还是直供方案为优。
从卫生角度来说,屋顶水箱要与大气相通,容易造成二次污染,给家人的健康带来隐患。
从成本来说,多个水箱,当然会多一块成本。
从节能方面来说,水供到屋顶水箱消通后靠重力送往楼内各用水点,市政自来水的动能在水箱处就白白浪费了,好可惜。
所以,不建议采用屋顶水箱二次供水方案。
最后,给楼主的建议是:取消屋顶水箱,采用市政自来水直供方案,则4楼的水压不出意外(前述假定大部分错误)的话会有一定的改善。另外,要想让洗浴更舒适(即冷热水压差尽量小),建议热水系统管径比冷水系统大一号。
回复
7楼
回复
8楼
你这个整的有点复杂了,只需要安装一个稳压罐和一台变频泵,(现在市面上一个稳压罐和一台泵一套也就是千八百块钱左右)你这几层楼的供水压力就能平衡了!