关于消防泵的问题
小小小的小
2016年01月15日 17:57:51
只看楼主

现有一台两用一备消防栓控制柜,在地下室3年多了,今年消防验收,正常启动两泵工作正常,但是一泵故障,备用泵接触器老是吸合不上,有种嘎嘎响的声音是怎么回事呀,求教各位大侠一下

现有一台两用一备消防栓控制柜,在地下室3年多了,今年消防验收,正常启动两泵工作正常,但是一泵故障,备用泵接触器老是吸合不上,有种嘎嘎响的声音是怎么回事呀,求教各位大侠一下
云飘飘
2016年01月16日 08:35:11
2楼
换个接触器试试看
回复
heguangyuan420
2016年01月19日 09:31:09
3楼
时间继电器可能坏了,既然都能正常启动,接触器应该没事,时间继电器目前国产产品普遍质量不过关,用不了多长时间
回复
lwq1982127227
2016年01月19日 10:57:34
4楼
接触器线圈和触点有问题,建议换个接触器试试
回复
lingxuct
2016年01月19日 15:30:23
5楼
380V线圈的接触器,二次控制线接成220V了。
回复
shjangyangpump
2017年08月15日 23:39:00
6楼
加我微信18867781698樊,我是水泵和控制柜厂家,有什么技术方面的问题尽管来问,欢迎之至,有机会一起合作。
回复