火警规范第4.8.7条,集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。这一条是否要求集中报警系统下每个区域报警系统都应该设置消防应急广播?那么一些小单体(门房等)都要设置广播感觉没必要啊。。。还是说,集中报警系统下设置了消防应急广播系统就可以了。。。。
火警规范第4.8.7条,集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
这一条是否要求集中报警系统下每个区域报警系统都应该设置消防应急广播?那么一些小单体(门房等)都要设置广播感觉没必要啊。。。
还是说,集中报警系统下设置了消防应急广播系统就可以了。。。。
3楼
见条文说明,此条适用于高层建筑或大型民用建筑等人员密集场所。
回复
4楼
学习了,其实这条对高层住宅有点太霸道了些
回复
5楼
北方郎 发表于 2016-1-18 07:40 见条文说明,此条适用于高层建筑或大型民用建筑等人员密集场所。谢谢,是的,条文说明是有这么一说。可是我被审图的开强条了啊:Q
回复
6楼
光荣与梦想 发表于 2016-1-18 16:11 谢谢,是的,条文说明是有这么一说。可是我被审图的开强条了啊呵呵,这都是命。
回复
7楼
北方郎 发表于 2016-1-18 07:40 见条文说明,此条适用于高层建筑或大型民用建筑等人员密集场所。资料好,好好学。
回复
8楼
资料好,好好学。
回复
9楼
光荣与梦想 发表于 2016-1-18 16:11 谢谢,是的,条文说明是有这么一说。可是我被审图的开强条了啊现在审图公司门槛很低,有些审图公司的专业力量实在不敢恭维。
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
谢谢楼主拿出来讨论。
回复
12楼
高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范高层民用建筑设计防火规范
回复