某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢
某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢
32楼
风平浪静02 发表于 2016-1-18 09:08 从转字来看,必定是感应式电能表。如果三相有功电能表发生反转现象;1、接线错误。2、计量装置故障。 …是不是倒送电不能确定,但是的确发生过翻转的事情 ,而且是三相电能表。当时分析为合成力矩出现了翻转力矩。置于电子式电能表,是不可能的!因为这种表不转!而是用的算法!
回复
33楼
beida_energy 发表于 2016-1-18 21:19 是不是倒送电不能确定,但是的确发生过翻转的事情 ,而且是三相电能表。当时分析为合成力矩出现了翻转力 …380V两相电焊机消耗功率是;P=Uab*Iab*cosφ=√3U(线)*I*cosφ 。三相四线电能表计录电焊机消耗功率是;P=Ua*Iab*cosφ+Ub*Iba*cosφ =U(线)*I*cos(30°-φ)+U(线)*I*cos(30°+φ) =√3U(线)*I*cosφ没有发现少计或者多计电量情况。也说明实际消耗功率是两个元件的代数和。当B相元件在电焊机负荷较小时,存在功率因数小于0.5,φ>60°时,实际(30°+φ)>90°,U(线)*I*cos(30°+φ)出现负值,单相电能表发生倒转现象。这个属于电能计量正常范畴,不是负功率。以上已经证明合成功率是不可能出现负功率的。负功率是功率传输方向发生逆转,负荷向电源输出平均功率。在电感、电容元件中电源和负荷之间的能量转换,也不是负功率。而是无功功率。如果是三相四线电能表发生倒转,一定是A相元件失压所致,是计量装置故障范畴。如果负荷没有变化,更换单相电能表以后没有了倒转现象,这样的问题是不存在的。在电焊机的功率因数角不会大于90°的情况下,A相电压和电流相位角一定小于B相,电流又较小(轻载),所以正转力矩一定大于反转力矩。“分析为合成力矩出现反转”是不存在的。交流弧机是一个电感性负荷,励磁无功分量较大。电弧一般认为是阻性分量。如果电焊机容量较大,使用焊接功率较小,有功分量所占比例较小,功率因数小于0.5也是可能的。但是,随着电弧功率增大,电焊机的功率因数是可以提高的。我权当作向网友普及一下,电能计量知识吧。
回复