负功率出现的原因及解除方法
阿东哥
阿东哥 Lv.12
2016年01月15日 08:35:53
只看楼主

某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢

某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢
免费打赏
xiamuzhixin
2016年01月17日 11:31:58
22楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-17 11:35 编辑 beida_energy 发表于 2016-1-17 07:57 所以,我那个图应该是比较通俗的说明负功率这件事的,就是电压和电流的极性相反造成的!负功率就是向电 …你那个图是对的。不过有个问题就是功率表计一般不会是瞬时值,不然根本无法读数。图能解释负功率,但是解释不了题主的功率表读数为负功率。
回复
beida_energy
2016年01月17日 14:41:42
23楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-17 11:31 你那个图是对的。不过有个问题就是功率表计一般不会是瞬时值,不然根本无法读数。图能解释负功率,但 …其实可以的,不就是补偿的不准确,导致了三相功率表的电压线圈和电流线圈的磁场相位发生了偏移,造成了表的显示为负值嘛!比如,现实中,三相电能表的下面如果主要接的是电焊机变压器的话,电能表会反正转!不就是电流、电压的相位出现了不协调吗?
回复
风平浪静02
2016年01月17日 15:57:40
24楼
φ=90°,UIcosφ=0,UI cos(2ωt-φ)=UI 。我们可以看到2倍频的上下相等的,
UI cos(2ωt-φ)。这时候有功功率等于零。 UI cos(2ωt-90°)=UIsin (2ωt) 上下图形阴影部分面积和等于无功功率。
瞬时功率.jpg

φ 90° 0 递减时,上面阴影部分逐渐增大,下面阴影部分逐渐减小。 上半阴影部分仍然包含 UI cos(2ωt-φ)正值部分。请注意上下黑色部分面积始终相等,它也是一个周期分量。
101628y3j33ydyoddd1bw8.jpg

这样 A/D 转换得到的数据理所当然地包含着 UI cos(2ωt-φ)+ UIcosφ 的全部。
但是 UI cos(2ωt-φ)负值部分是可知的,只要我们用加法器数据叠加,就把上面 UI cos(2ωt-φ)正、负值部分剔除掉了。得到全部的 UI cos(φ)有功功率。我想这已经是第二次解释了。
101628y3j33ydyoddd1bw811111.jpg

如果老是纠缠“ 红色部分UIcos(2ωt-φ),UI是定值,是函数的倍幅系数,COS函数是本体,COS是连续函数。红色部分作为连续函数,在函数图像上是个连续的图形。 某人家的连续函数是断裂的?! ”我想我们永远生产不了数字乘法器。也得不到什么负功率,只有当黑色部分面积大于阴影部分面积,才是负功率。谁也没有说函数不是连续的图像,只是为了便于理解。注意上下黑色部分面积一定是相等的,是 UI cos(2ωt-φ)的整体


回复
风平浪静02
2016年01月17日 16:39:03
25楼
beida_energy 发表于 2016-1-17 14:41 其实可以的,不就是补偿的不准确,导致了三相功率表的电压线圈和电流线圈的磁场相位发生了偏移,造成了表 …你所说的单相电能表下面接电焊机,发生其中一只电能表倒转现象。这种情况发生在380V两相电焊机为负荷时比较普遍,220V单相电焊机一般不会。这个绝对不是什么测量不准确,或者干扰问题。这是因为两相电焊机负荷电流是Iab ,电能表计量电压是Ua和Ub。正相序的情况下,A相电表运行在UIcos(30°-φ)状态,B相电表运行在UIcos(30°+φ)状态。当电焊机空载时,功率因数较低,低于0.5时。(30°+φ)>90°所以出现电能表倒转现象。必定A相表快一些,两表计量和还是正确的。理论上是这样,但是实际中倒转的表,误差大大超出允许误差,甚至超过±20%。所以现在一般不能采用三只单相代替三相四线电能表了。
回复
lingxuct
2016年01月17日 17:07:57
26楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-17 17:09 编辑

咱不讨论谁说话怎么的,只说“电能表反转”的事。

1、过补偿会不会使电能表反转? 根据上面多个图说明,不能!!!!

2、图中说明功率有负的,但正的功率远大于负的!!!!所以电能表不会因过补偿而反转。

3、如果说一楼就电能表反转的事,除了线接错,没有其他原因!!!!

4、有朋友说,交流电焊机(焊接变压器)接二根相线,电度表有反转现象,那是空载状态,在烧电焊时,绝对是正转!!!
回复
beida_energy
2016年01月17日 18:23:05
27楼
ccc___ 发表于 2016-1-17 17:07 咱不讨论谁说话怎么的,只说“电能表反转”的事。1、过补偿会不会使电能表反转? 根据上面多个图说明, …没有说过补偿就能电能表反转,而是感性负荷大了,比如,我举出的电焊变压器,造成的电压、电流相位的产生较大的偏移,因为在合成力矩上可以使电能表反转。也没有说负功率多大电能表就反转!在烧电焊时,绝对是正转!!!也不全是,在多个变压器一起工作 ,而且焊接电流不大的时候,也会出现反转。
回复
beida_energy
2016年01月17日 18:25:48
28楼
风平浪静02 发表于 2016-1-17 16:39 你所说的单相电能表下面接电焊机,发生其中一只电能表倒转现象。这种情况发生在380V两相电焊机为负荷时比 …不是,是三相电能表接电焊机时候反转,换成三个单相表就能正常计量了。
回复
风平浪静02
2016年01月18日 09:08:33
29楼
beida_energy 发表于 2016-1-17 18:25 不是,是三相电能表接电焊机时候反转,换成三个单相表就能正常计量了。从转字来看,必定是感应式电能表。如果三相有功电能表发生反转现象;1、接线错误。2、计量装置故障。3、有倒送电源现象,(包括高层电梯下降,吊车带重物下降之类的负荷)。电焊机是绝对不可能出现倒送电源问题的。只能是计量装置故障。比如,应该正转相的电压失压。对于电磁兼容的问题,仪表制造和安装有严格的要求,影响是可以忽略的。街头那些可以使电能表倒转的视频是忽悠人的。不要说步进式计度器,拨叉式计度器。就是电子式电能表也一般不受干扰。谁能把电子式手表隔空倒过来转,那电能表或许也可以。因为计度器的原理是相同的。
回复
风平浪静02
2016年01月18日 09:16:53
30楼
beida_energy 发表于 2016-1-17 18:23 没有说过补偿就能电能表反转,而是感性负荷大了,比如,我举出的电焊变压器,造成的电压、电流相位的产生 …电焊机在烧时,功率因数都比较高,因为消耗的是有功分量,一般不会出现倒转现象。空载小电流时,因为主要起励磁作用,功率因数小于0.5,可能有一相倒转。但是,无论何时电焊机消耗功率是两相的代数和,倒转力矩必定小于正转力矩,和必定是正值。也就是功率的方向,必定是电源指向电焊机的。除非计量装置故障。
回复
beida_energy
2016年01月18日 21:15:12
31楼
风平浪静02 发表于 2016-1-18 09:16 电焊机在烧时,功率因数都比较高,因为消耗的是有功分量,一般不会出现倒转现象。空载小电流时,因为主要 …电焊变压器的自然功率因数为0.35!小电流焊接时有时候也不大于0.5!所以,由于三相电流滞后的相位关系,其合成力矩有时候会使三相电能表翻转。现实中,采用过单相电表替代法,有效。
回复