某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢
某宿舍楼,所有灯具都 进行了补偿,总配电箱功率表出现负值,请问这是过补偿吗?怎样解决这样的问题,谢谢
2楼
你这个负功率是指有功还是无功?有功出现负功率说明功率传输方向发生改变,即负载向电网输出电能。如果是无功出现负功率,只是消耗无功性质发生改变。由消耗感性无功改变到消耗容性无功。是过补偿的现象,可以切除一些电容器。
一般生活用电不会进入功率因数考核范畴,有些过补偿问题也不大。其实不管如何,生活用电采用无功补偿意义不大。
回复
3楼
学习一下!长知识了!谢谢大神的讲解
回复
4楼
还是补偿的问题!
负功率就是电压极性和电流极性不一致造成的!
只有补偿到“1”的时候,才没有负功率产生。可是一般补偿不到“1”!
回复
5楼
照明配电箱还装功率表?(想象的吧)
回复
6楼
负值的是无功量或是接错线了。
回复
7楼
因为用了英伟达的显卡,所以电表倒着转,哈哈哈
回复
8楼
beida_energy 发表于 2016-1-15 10:16 还是补偿的问题!负功率就是电压极性和电流极性不一致造成的!只有补偿到“1”的时候,才没有负功率产生 …负功率一般是指一个周期以内平均功率由负载指向电源。不是电压、电流瞬时值所表示的功率值。一般也不以视在功率表示测量功率。5431228p=ui=√2Usin(ωt)×√2Isin(ωt-φ)=UIcosφ+UIcos(2ωt-φ)图中,黑色部分就是式中红色部分。它不是我们平常测量到的负功率,也不是无功功率。但是黑色波形下半部分确实是负载向电源返回能量,但是它在一个周期以内功率的平均值为零。图中,阴影部分就是有功功率,也就是式中的黑色部分。只有到黑色部分大于阴影部分时,才会出现负功率。
回复
9楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-15 16:12 编辑 风平浪静02 发表于 2016-1-15 15:38 负功率一般是指一个周期以内平均功率由负载指向电源。不是电压、电流瞬时值所表示的功率值。一般也不以视 …第一,积化和差公式错了。5431291第二,针对对应图像,UI和φ都是定量。UIcosφ是个定值,只对函数图像做一个Y轴的位移,UIcos(2ωt-φ)并不是黑色部分。
回复
10楼
风平浪静02 发表于 2016-1-15 15:38 负功率一般是指一个周期以内平均功率由负载指向电源。不是电压、电流瞬时值所表示的功率值。一般也不以视 …那么电压和电流极性相反所形成的负功率是啥?
回复
11楼
赞同6楼观点,估计是接错线了。
回复