电表不接N线可以吗?
asmdl
asmdl Lv.12
2016年01月14日 11:24:39
只看楼主

一栋员工宿舍楼,原先每个房间门口都有一块单相电表计量,上周在总开关处加了块三相四线的总电表,但这电表没接N线,这会不会影响计量准确性呢?下面是总表接线图.

一栋员工宿舍楼,原先每个房间门口都有一块单相电表计量,上周在总开关处加了块三相四线的总电表,但这电表没接N线,这会不会影响计量准确性呢?

3.jpg


2.jpg


下面是总表接线图

1.PNG



.





2.jpg


3.jpg


1.PNG

免费打赏
lingxuct
2016年01月14日 11:33:31
2楼
不允许不接N线的!
回复
liushifunihao
2016年01月14日 12:27:34
3楼
里面有零线接线端子,你开盖看看
回复
天天向上1888
2016年01月14日 13:15:57
4楼
:D:D:D:D:D:D
回复
风平浪静02
2016年01月14日 14:33:58
5楼
三相四线电能表不接N线,多计还是少计电量不能判定。

证明:三相四线系统特点为: Ia+Ib+Ic=In 。如果不接N线,电能表与电源中性点之间可以产生位移电压Ua+Ub+Uc=Uo,(Uo 就是中性点位移电压。)
这是电能表电压元件的电压是,相电压与位移电压的差,记录功率是:
P=(Ua-Uo)Ia+(Ub-Uo)Ib+(Uc-Uo)Ic
=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic-Uo(Ia+Ib+Ic)
=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic-Uo*In ;

Uo与电能表电压元件阻抗对称性和电源电压对称性有关,一般情况下不变。In负荷的中性线电流,是根据负荷变化而变化的。当Uo与In方向相同时,少计电量。当Uo与In方向相反时,就多计电量了。
回复
smartspring
2016年01月14日 15:57:14
6楼
风平浪静02 发表于 2016-1-14 14:33 三相四线电能表不接N线,多计还是少计电量不能判定。证明:三相四线系统特点为: Ia+Ib+Ic=In 。如果不 … 进来学习一下,好几天没有见到您的回复,莫非您也在潜水。:) 在下请教一下,为什么电能表与电源中性点之间的位移电压为Uo ?还有就是电能表的电压元件的电压为什么是相电压与位移电压的差? 提前谢谢您的回复。
回复
q123321aaa
2016年01月14日 16:25:25
7楼
看看,N接线端子有没有,有必须接
回复
fengguowuhenji
2016年01月14日 20:20:35
8楼

回复
co1427713266905
2016年01月15日 00:01:49
9楼
受教了!!!!
回复
风平浪静02
2016年01月15日 09:02:40
10楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-1-15 09:03 编辑 smartspring 发表于 2016-1-14 15:57 进来学习一下,好几天没有见到您的回复,莫非您也在潜水。 在下请教一下,为什么电能表与电源 …你好:我们把三相四线电能表与电源电压的关系等效成下面图片。Ea、Eb、Ec 分别是三相电动势,Z电能表电压元件阻抗。用两点间电位公式计算UNn之间的电压。UNn=ΣEG/G ;如果Z都相等。则,UNn=ΣE=Ea+Eb+Ec。在理想的的情况下,三相电动势是对称的,三相电动势相量和必定为零。但是对称是相对的,不对称必然存在,有些情况下不对称情况还是比较严重的。如果再加上三个Z不相同,中性点位移电压(也就是我说的Uo)就较大。5430856看下图;在电能表不接中性线的情况下,中性点电压从UN移到(UN一撇)。我们把(UN一撇)的头与各相电压的头连起来,就是电能表电压元件上的实际电压。这个电压就是电源电压和Uo的相量差。5430857电能表记录的功率是电压位移以后的功率,就是上面证明的结果。如果中性线连接完好,这样Uo被导线短接,就不会有记录不正确问题了。因为Uo=0 ,再乘In 还是零。另外,个人坚决反对有些网友上传的零线电流经过电能表的图示。因为这样大大增加断零机率。增加电能表故障机率。千万使不得。
回复
smartspring
2016年01月15日 09:46:53
11楼
风平浪静02 发表于 2016-1-15 09:02 你好:我们把三相四线电能表与电源电压的关系等效成下面图片。Ea、Eb、Ec 分别是三相电动势,Z电能表电 … 真心谢谢您的详细回复。在下因为底子薄,还有些内容想请教一下,中性点的电压就是Ea+Eb+Ec即为三者的向量和吧? 还有就是为什么Un一撇的头和各相电压的头连接起来的电压即为电能表电压元件上的实际电压? 再次谢谢您的回复。