一栋员工宿舍楼,原先每个房间门口都有一块单相电表计量,上周在总开关处加了块三相四线的总电表,但这电表没接N线,这会不会影响计量准确性呢?下面是总表接线图.
一栋员工宿舍楼,原先每个房间门口都有一块单相电表计量,上周在总开关处加了块三相四线的总电表,但这电表没接N线,这会不会影响计量准确性呢?
下面是总表接线图
.
12楼
风平浪静02 发表于 2016-1-14 14:33 三相四线电能表不接N线,多计还是少计电量不能判定。证明:三相四线系统特点为: Ia+Ib+Ic=In 。如果不 …佩服!牛逼!!!
回复
13楼
电度表的三个电压线圈在表内接成星型,如果表是好的,没有N导体一点也不影响计量的!
回复
14楼
功率就等于电压乘以电流!
对于电度表,只要电流和电压信号有效,计量就没有问题。此时不接N导体,不妨碍表内的电压、电流的信号,所以,没有关系!
回复
15楼
路 过。。。。。。
回复
16楼
风平浪静02 发表于 2016-1-14 14:33 三相四线电能表不接N线,多计还是少计电量不能判定。证明:三相四线系统特点为: Ia+Ib+Ic=In 。如果不 …不会的,三个线圈的对称的,接成星型不会造成中性点的偏移。只有在表的电压线圈损坏的情况下,才会影响计量。因为这时候三个电压线圈的电压值是不确定的。
回复
17楼
学习学习。。。
回复
18楼
风平浪静02 发表于 2016-1-15 09:02 你好:我们把三相四线电能表与电源电压的关系等效成下面图片。Ea、Eb、Ec 分别是三相电动势,Z电能表电 …除非表损坏了,否则不会发生你说的三相不平衡的状况的!三个电压线圈生产的时候肯定是对称的!接成星型,没有N导体的平衡,也是三个线圈相电压一致。另外,真的表坏了,你就是接了N导体,计量也就不准确了!
回复
19楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-15 11:01 编辑 beida_energy 发表于 2016-1-15 10:30 除非表损坏了,否则不会发生你说的三相不平衡的状况的!三个电压线圈生产的时候肯定是对称的!接成星型 …5430946如果N线不接,流过三个电压线圈的电流和为0:Ia+Ib+Ic=0,又由于线圈的阻抗不等:Za≠Zb≠Zc,所以Ua+Ub+Uc=Ia·Za+Ib·Zb+Ic·Zc≠0,所以三个线圈的电压测量是有偏差的。(各相不接N测出的电压和接N的220V相比)电流线圈测量的相电流准确,电压线圈测量的相电压不准,得出的结果自然也是不准的。
回复
20楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-15 10:56 如果N线不接,流过三个电压线圈的电流和为0:Ia+Ib+Ic=0,又由于线圈的阻抗不等:Za≠Zb≠Zc,所以 …为什么说“线圈的阻抗不等”呢?不明白。
回复
21楼
beida_energy 发表于 2016-1-15 10:30 除非表损坏了,否则不会发生你说的三相不平衡的状况的!三个电压线圈生产的时候肯定是对称的!接成星型 …我们暂且不谈电表的损坏。我已经说的很明白了,对称是相对的,不对称必定存在。楼主是一个感应式电能表,就算是机器绕的线圈。电能表在安装过程中磁路有一定的不同,有些误差是改变磁路来调整的。所以,三个电压元件的阻抗会有稍稍差异。数字式电能表由于整流二极管参数不同,输出的电流是不一样的。由此反映的电压元件的阻抗区别很大。再说,我已经证明了即使电能表阻抗 Z 是对称的,三相电源电压的相量和也未必等于零。不信,你可以把三相四线电能表零线脱开,在电能表零线端钮与电源中性点之间测量一下电压,绝大多数会有电压的。数字式电能表更大。
回复