论坛里的各位朋友请教个问题:SPD前装设的保护电器是选择熔断器还是断路器?规范里有规定吗?在王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)一书中有提到说应使用熔断器,使用断路器是错误的;而在《工业与民用配电设计手册》(第三版)里提到可以使用断路器、熔断器,其中给了断路器的参数,没有熔断器的;大家在平时设计时是选用熔断器还是断路器,具体参数根据什么选择的,期待大家的回答!
论坛里的各位朋友请教个问题:
SPD前装设的保护电器是选择熔断器还是断路器?规范里有规定吗?
在王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)一书中有提到说应使用熔断器,使用断路器是错误的;而在《工业与民用配电设计手册》(第三版)里提到可以使用断路器、熔断器,其中给了断路器的参数,没有熔断器的;
大家在平时设计时是选用熔断器还是断路器,具体参数根据什么选择的,期待大家的回答!
12楼
xiaofem 发表于 2016-1-14 17:45 断路器选择要跟SPD配套是生产厂家定的吗?
回复
13楼
这个不一定的了
回复
14楼
我看了几个厂家的产品,同样适用断路器,参数却不一样,看来是要与产品结合的!
回复
15楼
wmeng90 发表于 2016-1-15 10:16 我看了几个厂家的产品,同样适用断路器,参数却不一样,看来是要与产品结合的!断路器不一致是SPD安装地点不同造成的,有些地方,比如前段,需要验证预期极限电流值的。所以,断路器也就不同了,跟SPD没有关系。
回复
16楼
beida_energy 发表于 2016-1-15 10:32 断路器不一致是SPD安装地点不同造成的,有些地方,比如前段,需要验证预期极限电流值的。所以,断路器也就 …安装地点一致!
回复
17楼
wmeng90 发表于 2016-1-15 11:43 安装地点一致!那就是每个回路的预期短路电流不一致!
回复
18楼
看看再说,鼓励鼓励
回复
19楼
谢谢!!!!!!!
回复
20楼
谢谢楼主解释
回复
21楼
施耐德的样本上有经过试验的SPD后备保护断路器的选择表