论坛里的各位朋友请教个问题:SPD前装设的保护电器是选择熔断器还是断路器?规范里有规定吗?在王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)一书中有提到说应使用熔断器,使用断路器是错误的;而在《工业与民用配电设计手册》(第三版)里提到可以使用断路器、熔断器,其中给了断路器的参数,没有熔断器的;大家在平时设计时是选用熔断器还是断路器,具体参数根据什么选择的,期待大家的回答!
论坛里的各位朋友请教个问题:
SPD前装设的保护电器是选择熔断器还是断路器?规范里有规定吗?
在王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》(第三版)一书中有提到说应使用熔断器,使用断路器是错误的;而在《工业与民用配电设计手册》(第三版)里提到可以使用断路器、熔断器,其中给了断路器的参数,没有熔断器的;
大家在平时设计时是选用熔断器还是断路器,具体参数根据什么选择的,期待大家的回答!
2楼
断路器完全可以!
SPD前面的保护属于后备保护,一般不会动作,只是在SPD出现问题时保护动作,平时SPD动作时,断路器包括熔断器根本反应不过来。另外断路器稳定一些,熔断器万一被人拿走熔芯就麻烦了。
断路器的保护,选择时看看安装地点需不需要验证极限电流值。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2016-1-14 10:33 断路器完全可以!SPD前面的保护属于后备保护,一般不会动作,只是在SPD出现问题时保护动作,平时SPD动作时 …看来王厚余说错了!
回复
4楼
beida_energy 发表于 2016-1-14 10:33 断路器完全可以!SPD前面的保护属于后备保护,一般不会动作,只是在SPD出现问题时保护动作,平时SPD动作时 …熔断器万一被人拿走熔芯?
回复
5楼
wmeng90 发表于 2016-1-14 11:09 熔断器万一被人拿走熔芯?断路器是安装的!熔丝管是插进去的,稳定性肯定不如断路器!关键是SPD动作的时间一般是微妙级,断路器和熔断器肯定相应不了!如果断路器和熔断器可以防止雷电过电压,还要SPD干啥?既然是后备保护,从方便的角度看,断路器更为有力!
回复
6楼
wmeng90 发表于 2016-1-14 10:48 看来王厚余说错了!王厚余也不是国标,也不是唯一的吧?百花齐放才是春!实事求是才是真!
回复
7楼
beida_energy 发表于 2016-1-14 12:27 断路器是安装的!熔丝管是插进去的,稳定性肯定不如断路器!关键是SPD动作的时间一般是微妙级,断路器和 …看个人理解吧,谢谢你的解答!(断路器也可能被人拉下来,您说的这个理由有点牵强)
回复
8楼
beida_energy 发表于 2016-1-14 12:28 王厚余也不是国标,也不是唯一的吧?百花齐放才是春!实事求是才是真!是的,谢谢您的解答!
回复
9楼
一般都用断路器
回复
10楼
xiaofem 发表于 2016-1-14 15:26 一般都用断路器断路器参数怎么选啊,按工业与民用配电设计手册吗?
回复
11楼
断路器选择要跟SPD配套