负荷开关熔断器组合电器配电回路与断路器配电回路的区别
moyu321moyu
2016年01月13日 14:39:54
只看楼主

之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?

之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?
免费打赏
smartspring
2016年02月18日 09:03:30
12楼
真心谢谢您的再次回复。您上面提到的是负荷开关和熔断器的组合时负荷开关和熔断器之间的配合。那在下的如下理解是否正确?

您提到的只有低压断路器里由综保,是否指只有低压断路器才具有如如过载和速断这样的综合保护,而高压断路器则没有类似低压这样的保护,因此高压断路器要采用CT和PT采样后用微机保护?
还有就是为什么环网柜不用综保,而采用负荷开关加熔断器的组合?莫非仅仅是因为电流小,从节省费用的角度考虑?还是有其它原因?
再次谢谢您的回复。
新年快乐。
回复
安静平凡
2016年04月11日 17:50:49
13楼
路过随便学习一下了。
回复
hanzhg54
2016年04月11日 19:48:10
14楼
smartspring 发表于 2016-2-17 12:32 谢谢您的多次回复。在下是新手基础弱。不好意思没有理解您上面说的内容。您提到的只有低压断路器里由 …低压智能断路器内部自带综保,而高压断路器没有自带综保,需要外部加装,综保是根据设置和外部参数向断路器发出开断指令的设备,只要用断路器,就应该用综保。环网柜等负荷较小的柜子很多用负荷开关+熔断器方案,速度快、造价低,对于变压器保护尤其适用。
回复
smartspring
2016年04月12日 09:19:13
15楼
hanzhg54 发表于 2016-4-11 19:48 低压智能断路器内部自带综保,而高压断路器没有自带综保,需要外部加装,综保是根据设置和外部参数向断路 … 受教了。没想到这么长时间后还能收到您的回复。真心感谢。:)