负荷开关熔断器组合电器配电回路与断路器配电回路的区别
moyu321moyu
2016年01月13日 14:39:54
只看楼主

之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?

之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?
免费打赏
zjhmdl
2016年01月16日 15:32:52
2楼
我们一般800以下用负荷开关加熔断器保护,以上的就要用微机保护了,主要是成本吧
回复
白工
2016年01月16日 17:26:18
3楼
用负荷开关加熔断器保护变压器时,出线短路时熔断器的分断速度快,与短路电流成反比。用断路器+综保保护变压器保护速度取决于保护反应时间+断路器全开断时间+保护整定时间。负荷开关加熔断器保护变压器时熔断器熔断需要更换,费用高。相关内容甚多,不多赘述。
回复
smartspring
2016年01月18日 09:58:18
4楼
zjhmdl 发表于 2016-1-16 15:32 我们一般800以下用负荷开关加熔断器保护,以上的就要用微机保护了,主要是成本吧请教一个比较弱的问题,什么情况下必须选用微机保护呢?提前谢谢您的回复。
回复
wgcqhf
2016年02月17日 11:08:38
5楼
负荷开关熔断器组合用于环网柜,负荷开关用于投切线路,熔断器保护线路,一般不需要综保;断路器用于固定柜,用于投切线路和发生短路故障时切除线路,有额定开断次数和额定短路开断次数,一般要与综保和继电器配合,有过载保护,反时限过电流保护,速断保护,单相接地保护,欠压保护,低周减载保护。
回复
smartspring
2016年02月17日 11:15:48
6楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 11:08 负荷开关熔断器组合用于环网柜,负荷开关用于投切线路,熔断器保护线路,一般不需要综保;断路器用于固定柜 … 进来学习一下。您的意思是否为环网柜一般不用综保,而固定柜一般用综保?提前谢谢您的回复。:)
回复
wgcqhf
2016年02月17日 11:18:31
7楼
smartspring 发表于 2016-2-17 11:15 进来学习一下。您的意思是否为环网柜一般不用综保,而固定柜一般用综保?提前谢谢您的回复。是的,熔断器有过负荷保护曲线,还有速断保护,从一次上就解决了
回复
smartspring
2016年02月17日 11:43:49
8楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 11:18 是的,熔断器有过负荷保护曲线,还有速断保护,从一次上就解决了 谢谢您的多次回复。在下理解您的意思是因为环网柜采用负荷开关熔断器组合,利用熔断器的过负荷保护和速断保护,就可不用综保了。如在下这样理解是正确的话?在下理解断路器也有过负荷保护和速断保护,那断路器为什么要采用综保呢?在下那里理解错了?再次谢谢您的回复。:)
回复
wgcqhf
2016年02月17日 12:23:01
9楼
只有低压断路器里有综保,高压断路器里没有,所以高压断路器要和综保配合,开关柜内要加CT采样电流,一段母线上要有PT采样电压,这样才能计算出这条线路的各种物理量电压,电流,功率,有功功率,无功功率,功率因数,频率,相位角,幅值,根据物理量进行保护,这样才能保证电能质量
回复
smartspring
2016年02月17日 12:32:03
10楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 12:23 只有低压断路器里有综保,高压断路器里没有,所以高压断路器要和综保配合,开关柜内要加CT采样电流,一段母 … 谢谢您的多次回复。在下是新手基础弱。不好意思没有理解您上面说的内容。您提到的只有低压断路器里由综保,是否指只有低压断路器才具有如如过载和速断这样的综合保护,而高压断路器则没有类似低压这样的保护,因此高压断路器要采用CT和PT采样后用微机保护?在下这样理解是否正确? 还有就是为什么环网柜不用综保,而采用负荷开关加熔断器的组合?莫非仅仅是因为电流小,从节省费用的角度考虑?还是有其它原因? 真心谢谢您的回复。:)
回复
wgcqhf
2016年02月17日 13:46:25
11楼
低压断路器像CW1里面有电流互感器,还有智能控制器都整合在一起。高压断路器只是一个执行机构,有分闸速度,合闸速度,避免操作断路器时产生过电压,引起系统振荡。环网柜采用的是负荷开关,负荷开关没有真空灭弧室,只能开断电流小的线路正常负荷,熔断器里有石英沙,能开断较高的短路电流,两者要配合。