请问专家补偿柜出现这种情况是怎么解释的,别人的问题,我没弄懂。。
谐波都去哪了
2016年01月13日 11:38:44
只看楼主

zhaojg1020
2016年01月13日 23:00:17
2楼
接触不良或者过热相间拉弧短路。这种补偿是最便宜的那种,现在估计都没人用了,现在的标准配置是电容、电抗、接触器或者晶闸管、熔断器。都不允许用微断的。
回复
lyf830619
2016年01月14日 08:58:20
3楼
可能是微断的动稳定不足造成的
回复
fitman
2016年01月14日 09:14:04
4楼
2楼说明了问题所在。微断不是不能用,而是要校验分断能力。
回复
电工刀
2016年09月03日 09:04:17
5楼
合闸涌流太大 微断分不开 直接挂了
回复
mjgdqhl
2017年05月07日 12:42:34
6楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
风平浪静02
2017年05月07日 14:30:20
7楼
这种微断一般极限分断能力为10kA,10kA都直接挂了。可见最大冲击电流远不止1000A啊。
回复