本帖最后由 enid66 于 2016-1-12 22:13 编辑 高规7.2.14.3“过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求”,其中,‘高于构造边缘构件“是指高规表7.2.16中的底部加强部位的构造边缘要求,还是过渡层以上的其它部位的构造边缘构件要求?
本帖最后由 enid66 于 2016-1-12 22:13 编辑
高规7.2.14.3“过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求”,其中,‘高于构造边缘构件“是指高规表7.2.16中的底部加强部位的构造边缘要求,还是过渡层以上的其它部位的构造边缘构件要求?
2楼
回复
3楼
guo渡,自然是低于下部、高于上部
回复
4楼
本帖最后由 enid66 于 2016-1-13 18:27 编辑 路漫漫兮 发表于 2016-1-12 23:13 因为已非底部加强部位了,应理解为高于其它部位的构造边缘构件的要求。如无此规定,就是斩钉截铁的变化了, …看朱总的真是13年67题,阴影范围箍筋按大于8@100来配置。这个8@100就是高规一级底加部位的箍筋要求,其它部位的要求是8@150.可参:http://bbs.co188.com/thread-9209875-1-1.html是的插图。
回复
5楼
enid66 发表于 2016-1-13 18:26 看朱总的真是13年67题,阴影范围箍筋按大于8@100来配置。这个8@100就是高规一级底加部位的箍筋要求,其它 …我认为朱总答案欠妥。给出的链接中楼主与我的答复您是否仔细阅读了?
回复
6楼
路漫漫兮 发表于 2016-1-13 21:52 我认为朱总答案欠妥。给出的链接中楼主与我的答复您是否仔细阅读了?您觉得朱总有误,俺也觉得朱总的说明存在点不好理解的地方。但是,只有朱总发话才能算数,最好去问一下朱总吧。