抗规6.2.9剪力墙剪压比的规定,为何与混规高规不同
shao98
shao98 Lv.11
2016年01月12日 09:43:49
只看楼主

本帖最后由 shao98 于 2016-1-15 09:05 编辑 抗规公式6.2.9-1对剪力墙的条件为剪压比不大于2,而混规11.7.3为2.5,为何(请翻下规范看一下,是剪跨比不同,剪跨比!!)

本帖最后由 shao98 于 2016-1-15 09:05 编辑

抗规公式6.2.9-1对剪力墙的条件为剪压比不大于2,而混规11.7.3为2.5,为何(请翻下规范看一下,是剪跨比不同,剪跨比!!)
icywindc
2016年01月12日 10:45:43
2楼
没看懂你啥意思,并且也不是2.5嘛,0.25?
回复
悠然在心
2016年01月15日 09:24:40
4楼
抗规范更严格,按抗柜设计
回复
iceboy321
2017年03月07日 14:08:39
5楼
都是来凑数的
回复
凌晨风羽
2017年03月10日 22:48:31
6楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开