最近在学习一个换流站阀厅的中央空调系统,温度要求10℃到50℃,湿度要求10%到50%,室内微正压5到10Pa。空气过滤设初中高效过滤器,建筑尺寸90X34X27.6(h),总体积84456m3,无外窗,仅有2个外门。求做过这种工程的大神指点下空调新风量如何计算:我自己的理解:室内人员很少,按人员去的新风量很小。而按5到10Pa的微正压计算有两种方法(红宝书1506页),按缝隙法算下来才一千多,而按换气次数法最少也得0.6次换气,新风量五万多,这样太大了。我看之前别人的图,差不多的工程,系统总送风量为四万五(0.5次换气/h),新风量才取到一万五,其中还包括两千工艺排风的补风。是不是按洁净室空调中,新风量取总送风量的15%到30%?