按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时
ab1300
ab1300 Lv.7
2016年01月08日 15:47:09
来自于新政新规
只看楼主

按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差 10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差 10,-5的规定,该板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差 10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。

按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,
一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差 10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。
二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差 10,-5的规定,该板合格。
三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差 10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。
请问,观点一与观点二、观点三哪个对。
免费打赏
赵志刚老师
2016年01月12日 16:27:07
3楼
按你描述的 是第一种 但是实际没有就只是测量三点的啊
回复
ab1300
2016年01月13日 09:16:38
4楼
赵老师,规范F.0.2说每块板测3点,我的疑问是评定时是每块板测的3点,与+10,-5比较,计算合格率,即每块板算一次合格率,评定1次,与80%比较。
还是所有板3点的平均值与+10,-5比较,再算合格率,即一栋楼只算一次合格率。
回复
co1439964077198
2016年01月27日 13:40:25
5楼
回复
醉眼朦胧看世界
2016年02月18日 16:58:15
6楼
静等回复!个人认为:一块板一计算。
回复
liubusb
2016年02月20日 09:07:24
7楼
静等高手,熟读围观
回复
kuangkid
2016年02月22日 23:01:54
8楼
我觉规范没有明确说明像保护层厚度那样按检测点评价的,就应该按平均值来评价!
回复

相关推荐

APP内打开