北方采用普通风冷模块机能不能实现全年制冷,普通模块机冬季制冷时冷凝器过冷度较大,在低负荷情况下蒸发器吸热量较小会不会出现回汽不均匀,如果采用普通风冷模块机冬季制冷应该采取什么措施?

北方采用普通风冷模块机能不能实现全年制冷,普通模块机冬季制冷时冷凝器过冷度较大,在低负荷情况下蒸发器吸热量较小会不会出现回汽不均匀,如果采用普通风冷模块机冬季制冷应该采取什么措施?
免费打赏
liuhongqiangtumu
2016年01月08日 17:16:14
2楼
加电辅热。
回复
深圳集雅
2016年01月09日 00:01:13
3楼
现在很多品牌都有内、外风机风速自动调整换热量功能,一般不会出现高过冷度的情况。机器选型时先了解清楚。
回复
jiaweilee0531
2016年01月09日 09:39:34
4楼
深圳集雅 发表于 2016-1-9 00:01 现在很多品牌都有内、外风机风速自动调整换热量功能,一般不会出现高过冷度的情况。机器选型时先了解清楚。如果出现高过冷度是有利于制冷还是不利于制冷呢?
回复
黑老五
2016年01月09日 10:17:46
5楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。。
回复
深圳集雅
2016年01月09日 23:03:09
6楼
jiaweilee0531 发表于 2016-1-9 09:39 如果出现高过冷度是有利于制冷还是不利于制冷呢?这里所提到的所谓高过冷度,就是指实际冷凝压力(温度)偏离低于设计工况太多了,所有非液泵系统都是需依靠压差供液的,压差改变意味供液流量改变,实际制冷量理论上是受到影响而降低了,(当然有理论支持过冷度大系统的制冷量会更大,但前提条件必须是不要偏离设计工况太远)。 目前大多稍微有一点技术含量的产品,都会设计有自动变风量控制系统。
回复
林刚
2016年01月11日 10:51:11
7楼
冬季制冷需要控制冷凝压力,建议不低于11公斤。以免造成供液不足,降低机组的制冷量
回复
poorpc
2016年01月11日 14:24:20
8楼
林刚 发表于 2016-1-11 10:51 冬季制冷需要控制冷凝压力,建议不低于11公斤。以免造成供液不足,降低机组的制冷量这个11公斤,针对室外的冷凝温度大概是多少度呢?
回复
poorpc
2016年01月11日 14:28:45
9楼
深圳集雅 发表于 2016-1-9 23:03 这里所提到的所谓高过冷度,就是指实际冷凝压力(温度)偏离低于设计工况太多了,所有非液泵系统都是需依 …仁兄专家,请教一下假设蒸发温度为5度,在保证正常能设备运转的状态下,冷凝温度最低为多低?螺杆机我好像记得二十几度就报警了,直膨机在北方冬天制冷可行吗?
回复
林刚
2016年01月11日 15:36:28
10楼
poorpc 发表于 2016-1-11 14:24 这个11公斤,针对室外的冷凝温度大概是多少度呢?蒸发温度2度对应蒸发压力0.43MPa,冷凝压力11公斤对应30度冷凝温度。膨胀阀的压差在6公斤左右,一般都可以正常运行。主要看热力膨胀阀的选型是否合适机器如果用的是电子膨胀阀压差还可以更低。
回复
林刚
2016年01月11日 15:37:22
11楼
poorpc 发表于 2016-1-11 14:28 仁兄专家,请教一下假设蒸发温度为5度,在保证正常能设备运转的状态下,冷凝温度最低为多低?螺杆机我好像 …螺杆机不一样的,螺杆机是靠压差回油的