【注册之路】牛人做N道题总结出来的77个注册考试难点
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年01月08日 11:00:45
只看楼主

下面是某牛人做了N道题后,自己总结出来的题目类型和陷阱警示,看看你熟悉哪些,如果每条都很懂,就代表你题目做的很多。否则,你就要更加努力了! 混凝土结构部分:(36个考点) 1.预制构件吊装验算时,自重动力系数1.5不要忘了乘。9.6.2条有规定。2.T形截面受弯构件翼缘计件宽度的取值不要忘记。这个一定要先验算给出的翼缘是否已经超过规范要求可以采用的最大翼缘宽度,而且要注意算出来的

下面是某牛人做了N道题后,自己总结出来的题目类型和陷阱警示,看看你熟悉哪些,如果每条都很懂,就代表你题目做的很多。否则,你就要更加努力了!

混凝土结构部分:(36个考点)

1.预制构件吊装验算时,自重动力系数1.5不要忘了乘。9.6.2条有规定。

2.T形截面受弯构件翼缘计件宽度的取值不要忘记。这个一定要先验算给出的翼缘是否已经超过规范要求可以采用的最大翼缘宽度,而且要注意算出来的受压区高度x是否超过了翼缘厚度,同时验算x是否<2as’,如果x<2as’,受压钢筋不屈服,只能对受压钢筋合力点取矩求解抗弯承载力,同时注意如果是单筋梁,不存在受压钢筋是否屈服的问题,则不受x2as’的限制。


3.抗剪计算中,剪跨比的取值有时会设陷阱,得小心,多个抗剪计算中,不管是混凝土规范还是高规中的,各个剪跨比的限值都是不一样的。由于新规范对抗剪调整很大,大幅增加了抗剪的安全度,今年应该会考,应该说必考,特别是6.3.13、6.3.14条的偏压、偏拉构件抗剪验算陷阱多,考的可能性很大。注意好好看啦。偏拉抗剪验算中有截面最低限值和配箍最低限值,各类偏压构件验算中均存在这个要求。


4.偏心受压构件受剪计算时,轴压力不能大于0.3fcA。在其他抗剪计算的公式中,只要是偏压的只要有轴力在里面的都有N的最上限控制,计算时必须首先验算这个。


5.钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,强度不能大于360。注意这里的钢筋可能是箍筋也可能是纵筋,比如受扭纵筋等。新规范对间接钢筋没有提出这个要求,比如局部受压构件的螺旋筋,轴压构件中提高轴压承载力的钢筋,没有这个限制。


6.并筋的概念要注意,今年应该会考。4.2.7、4.2.8条及条文说明每句都要看清楚。


7.受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。集中力作用下的剪扭构件和一般剪扭构件公式不同,注意区分。箱形截面计算的时候注意有个箱形截面壁厚影响系数。


8.二阶弯矩、二阶效应应该是今年考察的重点,计算量合适,但是对概念要求要非常清楚,6.2.3、6.2.4条及附录B每个字都要弄明白。


9.裂缝宽度及挠度计算中,普通混凝土构件新规范要求采用准永久组合,同时注意那几个小注,貌似都没考过,一旦考了要注意啊。挠度计算(采用准永久组合),可能会是今年考察的重点,多年没考啦,而且前两年都考的裂缝。而且这里的挠度可能考预应力构件的挠度,计算量也适中,注意新规范增加的预应力的相关规范,将是概念题考察的重点。


10.新规范增加的防连续倒塌,楼盖舒适度要求也是概念考察的重点。


11.预制构件吊环计算,每吊环按2个截面计算应力不大于65MPa,一构件上有四个吊环时,只取3个计算。有关预埋件这一节,增加了很多计算和构造要求,将是概念题的考察重点,同时抗震验算中“预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数为YRE=1”


12.最容易忘抗震调整系数,这个一忙乎很容易忘!!!特别是偏压构件计算的时候,只要公式的左边出现了内力,右边就要考虑抗震调整系数,比如对称配筋求x的时候,右边就要考虑抗震调整系数。


13.荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。切记,对于同一组合中的各分项系数不能一个取1.0,一个取1.2。同时注意恒载控制的时候,活载每个都是要乘以组合系数的,莫漏掉一个啊。典型案例,2011年考题就出现啦,求梁剪力的时候,左右端的弯矩组合的时候要采取相同的组合系数,最终算剪力的时候才能保证采用的是相同的组合系数。


14.计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。注意这个是仅仅算最小体积配箍率的时候这么用,算轴压比的时候材料是C20就采用C20,不能乱套啊。这个是必考点。注意啊体积配箍率算出来后,要和各抗震等级对应的最小配箍率比较,比如一级是0.8%,算出来的一定要大于这个。还有就是剪跨比小于2的就要小心啦,需要不小于1.2%,看到9度一级更要小心,是不小于1.5%,看到转换柱也要小心啦,配箍特征值要增0.02,

体积配箍率是不小于1.5%,自己好好算下,这个体积配箍率按照配箍特征值算出来的很难满足。
15.看清题目里给的是设计值还是标准值。


16.纵筋的最小配筋率,这个是非抗震构件计算的必考点,算出来的必须要验证最小配筋率。表格下面的每条注都要看仔细啦。


17.保护层厚度新规范调整了保护层的概念,表中的数值是最外层钢筋的保护层厚度,对于梁就是箍筋的保护层厚度要满足表中的要求,所以算主筋的保护层厚度的时候,要多个箍筋直径。千万记住如果题目给的是C20、C25这种标号不大于C25的混凝土,表中的保护层要增加5mm。而且记住表中的数值是针对设计年限是50年的,设计年限100年的要乘以1.4。同时注意环境类别的问题,对照前面环境类别表格仔细琢磨。对于板的钢筋保护层,千万注意题目告诉的是主筋在外还是分布筋在外。同时注意耐久性一节新规范也修订很多,也是概念题的考察重点。


18.钢筋锚固长度规范引进的基本锚固长度是考察重点,或者应该是今年的必考点,同时要注意8.3.2、8.3.3节对锚固长度的修正,下限是0.6Lab,再怎么修正锚固长度都不能小于0.6Lab。这个基本锚固长度的概念,在其后章节梁柱节点大样图图中,多处用到Lab,图9.3.4,细心琢磨吧。


19.牛腿多年没考察啦,今年要考吗。考的话注意竖向力最小配筋率的要求啦,就是9.3.11式中,第一项的配筋量有最小规定,具体要求在9.3.12条,结合新规范明确最小配筋率都是针对全截面要求的,所以牛腿的竖向力所需的最小配筋量也应该采用全截面。这里还要注意9.3.11公式中的a要考虑20安装偏差,且要大于等于0.3h0,且注意a<0时应该是属于偏压构件的范畴,9.3.11公式不适用。


20.叠合构件和深受弯构件多年未考,今年要考吗?挠度和裂缝计算还是可以放到叠合构件或者深受弯构件里面考察的。


21.梁的构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。注意是每侧的面积!


22.算柱子轴压承载力时,配筋率3%以上时,Ac应扣除钢筋面积。


23.雨蓬和挑檐等结构,勿忘施工检修荷载。


24.考虑多台吊车水平荷载时,对单跨或多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不应多于2台。


25.计算ω0T2时,对地面粗糙度B类地区可直接代入基本风压,而对A类、C类和D类地区应按当地的基本风压分别乘以1.38、0.62和0.32后代入。一个大陷阱啊,很容易掉进去。除非形成条件反射,要不太容易遭啦。


26.直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。跨度不大于12m的吊车梁,验算疲劳可取用一台最大吊车的荷载。


27.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度按实际悬臂长度的2倍取用。


28.刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度,有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于Hu/Hl≥0.3的情况;当Hu/Hl<0.3时,计算长度宜采用2.5Hu。


29.截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。尤其是T型截面,在验算配筋率时能迷惑很多考生!同时注意9.2.5节验算受扭纵筋最小配筋率的时候,箱形截面用bh代替b。还有9.2.10节出现了相应的对箱形截面采用bh代替b的要求。


30.受拉钢筋的锚固长度,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值,勿忘修正系数。


31.30、独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。


32.抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。


33.10.9节板柱节点新增内容,要求比较多,还牵涉到附录F,这里出概念题和计算题都可能,而且还渗透有防连续倒塌的概念在里面,板柱节点底筋的要求就是防倒塌的概念在里面,务必注意啦。不在这里考,就在高层考,我认为跑不掉。结合6.5节受冲切承载力的计算一起看,新规范冲切计算公式调整较大,应该熟练。


34.规范新增的连梁的相关要求计算及概念题,也是考察重点。


35.新规范调整了混凝土柱的最小截面尺寸要求和最小配筋率规定。


36.新规范补充了拉(压)、剪、扭承载力设计计算方法。注意结合抗扭计算一节好好消化,同时注意弯剪扭作用下,先验算是否可以可以按照构造,不考虑剪力或者扭矩。6.4.12节。


36、折梁附加箍筋计算问题,这个要注意啦。


高层部分 (24个难点)

1.D值法这个很多年的真题涉及到还是要搞会,去年就考啦。分层法计算时,柱刚度前乘以0.9,底层柱不要乘以0.9。在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。如果是中间框架,刚度前应乘以2;边框架乘以1.5。一、二级框支柱由地震产生的轴力应分别乘以增大系数1.5,1.2,注意是地震产生的轴力调整,其它的不用。

2.抗震等级的确定遇到134类场地9度都应该引起警惕。注意区分抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级。注意乙类提高一度,房屋高度超限,抗震等级如何选择。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。

3.遇到裙房和地下室,都应该注意相关范围。特别是裙房高度较高,收进部位高度超过房屋总高度20%的时候,很可能超过规范3.5.5节的限值,那么就要满足10.6节的规定,10.6.5是新增条文,有体型收进相关抗震等级提高的要求。

4.最小剪重比和剪力调整的概念。特别是剪重比不满足的时候如何调整,规范条文说明进行了大篇幅的论述,应该要考察。

5.高规中的A、B级高度注意一定要判断,抗震等级确定的第一步骤。注意乙类建筑是按照设防烈度来选择适用高度,而甲类则不是,注意表格下面的注。

6.大跨度框架的抗震等级,去年考了,这个还是要关注下。

7.高层中基本风压的问题,新调整,貌似规范论述的也较乱,建议大家好好梳理,计算风荷载相关题目的时候,不要用错基本风压。同时本节增加的一些有关风荷载的新条文,应该是概念题考察的重点。

8.围护结构风压的选择问题(注意根据荷载规范和老的高规来推算,围护结构是个局部结构,不存在荷载敏感不敏感的说法,到新高规里面就是没有1.1系数的问题),以及风压标准值的计算,多年没考啦,要考吗?同时注意围护结构面积大于10m2,要折减0.8,小于1m2的不折减,中间的10的对数内插。注意验算的是迎风面还是背风面,迎风面的是查表,正压体型系数,然后对封闭结构还要考虑个-0.2或者+0.2,如果是背风面那就直接按照荷载规范7.3.3负压区来选用,切勿搞错。同时提醒对于局部的负压,——对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取—2.0。这些构件是敞口的,是没有那个-0.2的,上面局部构件的负压体型系数就是全部的体型系数啦。

9.侧向刚度,等效侧向刚度非常重要,特别是验算地下室侧向刚度与首层刚度比值的时候,有关相关范围的要求,要注意。高位转换的时候,附录EB.0.3公式中的H1和H2的高度,H2是尽可能接近H1,但是不能超过H1.

10.结构抗震性能化设计,减震和隔震应该是概念题考察重点。

11.(1)体积配箍率(C35的问题依然存在)、轴压比、框架结构构造配筋要求应该是考察重点。注意分清是框架结构的柱还是框架的柱,还有剪跨比。注意啊体积配箍率算出来后,要和各抗震等级对应的最小配箍率比较,比如一级是0.8%,算出来的一定要大于这个。

2)还有就是剪跨比小于2的就要小心啦,需要不小于1.2%,看到9度一级更要小心,是不小于1.5%,看到转换柱也要小心啦,配箍特征值要增0.02,体积配箍率是不小于1.5%,
自己好好算下,这个体积配箍率按照配箍特征值算出来的很难满足。
3)还要注意是否是转换柱,是否是特一级,都有诸多的要求。
4)特别要小心剪跨比小于2的时候,要求更加严格。
5)同时注意柱纵筋最小配筋率要求很多,比如HRB335钢筋增加0.1,HRB400钢筋增加0.05,高于C60增加0.1,4类场地较高建筑,增加0.1,一个都不能忘记啊。
6)梁的箍筋直径,要受到梁纵筋配筋率的影响,大于2%要增加2mm,注意这里验算纵梁配筋率要采用有效高度,不然介于2%左右的时候可能得到不同结果。纵筋还有个考点就是直径不大于1/20柱在该方向的截面尺寸的问题,经常考。
7)同时注意转换梁对纵筋、箍筋的要求(10.2.7节)只是最低要求,如果这个要求达不到普通框架梁的要求,应该结合普通框架梁的要求,确定其构造要求,比如特一、一级箍筋的加密区长度、箍筋直径的问题,结合条文说明仔细体会下。

12.连梁跨高必大于5的时候,按照框架梁设计。
13.剪力墙墙肢高度与厚度之比不大于4的时候,要按照框架柱进行设计。
14.剪力墙出现偏拉时,另外一个墙肢的弯矩和剪力设计值要乘以增大系数1.25。
15.边柱、角柱及剪力墙边框柱小偏心受拉时,钢筋面积比计算增加25%。
16.8.2.2条有关剪力墙暗梁、边框柱的要求也应该很熟悉。
17.8.1.3节对于框架-剪力墙结构,框架承担的倾覆力矩的比例,决定了结构的类型,也决定了框架的抗震等级如何选择,轴压比如何选择,很重要,常考。
18.8.1.4剪力调整,9.1.11剪力调整,10.2.17节剪力调整(注意薄弱层,要满足最小剪重比,还要考虑增大系数的问题哦),这么几个调整,今年要考了吧???注意9.1.11节在有一种情况调整以后,还牵涉到抗震等级的调整,莫忘记啊。

19.内力调整,这个是必考,具体的调整系数是多少,参照朱总总结的表格,一定要每个看懂啦。
20.、特别注意10.6节新增条文,结合3.5.5节,仔细体会下体型收进方面的相关条文和条文说明。

21.约束边缘构件必考点,学通图7.2.15,并注意其后框剪结构、框筒结构等特殊要求,后续各章都是,规定了点各自独有的要求,然后都是一句按照7.2.15条来设置约束边缘构件。这里有关纵筋的要求,体积配箍率的要求,都要学精细啦。还有表格7.2.15下面的注一个都别放过,特别是这个“对于框架-剪力墙结构或者剪力墙结构,注意当翼墙长度小于3倍墙厚或者端柱截面边长小于2倍墙厚时,视为无翼墙、无端柱。”这条在采用附录D验算墙体稳定性的时候依然有效,影响到判断支撑的边数,影响到选用公式。注意验算剪力墙轴压比采用的是重力荷载设计值,而验算柱轴压比采用的是地震组合设计值。这个约束边缘构件设置的高度和底部加强区的概念有相关性,仔细看清楚7.1.4和10.2.2条的规定,要达到倒背如流的境界。

22.5.6节有关荷载效应组合的问题,注意多了个YL,活载设计使用年限调整系数,而且牵涉到基本风压的选择问题,结合条文说明务必搞懂。地震参与组合时,注意风荷载是否参与组合。表5.6.4一定要吃透。
23.竖向地震力的问题,今年应该考了吧??注意楼层各构件的竖向地震力是根据其承受的重力荷载代表值来分配,并乘以增大系数1.5,莫忘记。具体竖向地震的计算,牵涉到9度的高层,大跨度,长悬臂,而且跨度和悬臂长度不同,要求也不同,抗规和高规都要仔细看下。

24.水平地震力底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构和钢结构所乘以的系数不同。混凝土为0.85,高层钢结构为0.8(高钢规),而多层钢结构为0.85。竖向地震为0.7高钢规为0.8,不过那是老规范,这个不知道考题会不会有特殊提示,如果没有还真不好说该怎么取值。这个只能根据提示采用的规范,自己注意啦。计算水平地震影响系数时要考虑T1和5倍Tg的关系。注意顶层的附加水平力不要漏掉。顶部塔楼放大系数抗震规范为3,高规值不确定,需要计算。

地基基础部分 (17个考点)
1.计算处理后的地基承载力,注意地基处理规范3.0.4,只对埋深进行承载力修正。经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。换填地基的承载力修正系数均为深度修正系数为1.0,宽度为修正系数为0

2.地基处理中有关桩的承载力计算中,要注意分清桩型,凡是以水泥开头的,都是半刚性桩,其承载力Ra都是要双控的,而且注意不同桩型其计算公式不同。这类题目分清桩型,看清布置方式,是正方形还是等边三角形或者矩形,一般没啥子陷阱。

3.地基承载力和桩承载力验算的时候,如果是偏心受压,都是要双控的,轴压要满足,偏压也要满足,偏压有个1.2fa或1.2Ra的问题,必须双控。同时要注意题目中给出的压力是什么压力,是上部结构传来的荷载?还是直接给的基础底面处的压力?前者是要考虑基础及覆土自重的,而后者是直接给出了你基础底面处的压力,一般不需要考虑基础及覆土自重。这类题目经常说不清楚,很坑爹。

4.基础埋深问题,在承载力修正的时候才用不利埋深,那边压重小取那边,而且注意有无地下室,填土是什么时间填的。而在计算Gk的时候如果基础两边有高差,一般是取平均值。

5.偏压地基压力计算的时候注意验算偏心距e和b/6的关系。

6.挡土墙土压力抗滑移抗倾覆是常考点,最坑爹的就是那个土压力增大系数,都是根据挡土墙的高度来确定增大系数。比较符合实际,也符合新规范的精神。

7.注意桩基承台冲切验算,不管是柱对承台的冲切,还是桩对承台的冲切,都存在冲跨比的概念,只要是冲跨比上限必须满足不大于1,下限各规范不同,注意考试要求采用的规范或者其他提示。冲跨比的限定主要是为了保证混凝土结构的冲切破坏椎体的角度不能小于45度,自己翻下规范熟悉下,所有的冲切破坏都是按照45度或者大于45度的角度来验算的。冲跨比确定在不大于1的范围,那规范中的所谓的a1x、a1y自然是不能大于h0。抗冲切验算中,冲切破坏椎体的周长与a1x、a1y这些参数有关系。其冲切破坏椎体的最大周长是按照45度做斜线,h0/2位置围成的矩形周长最大,混凝土结构任何冲切验算中都不能超过这个周长。同时其它验算单边冲切的也不能超过这个矩形的单边长度。

8.抗剪验算中,有剪跨比的概念,这个一般是要求不大于3,和冲跨比是完全不同的概念。ax、ay这些参数只是用来计算剪跨比,算完后不会出现在抗剪验算的公式的其它参数中。

9.单桩竖向静载荷试验要点,注:对桩数为3根及3根以下的柱下桩台,取最小值。这个比较坑爹啊,注意如果是等边三角形承台,或者等腰三角形承台,一般就只有3根桩。

10.桩水平承载力要注意位移敏感不敏感,是否是永久荷载控制,永久荷载控制折减系数0.8,地震验算的时候要乘以1.25。这里比较坑爹,地震工况的竖向承载力验算公式,规范是直接在右边乘了个1.25,还是用非地震承载力下的R,而水平承载力验算公式只给了一个,因此公式右边的那个Rh,在地震验算的时候只能乘以1.25了。

11.覆盖层的厚度应该扣掉火山岩硬夹层。等效剪切速度计算的时候要用20和覆盖层厚度h比较,取小值。

12.高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。

13.液化初步判别的时候,“1地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时,7、8度时可判为不液化。2粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。”当采用那三个公式判别的时候du必须扣除淤泥和淤泥质土厚度。

14.桩基在液化土层的低承台桩基抗震验算的时候:
1承台埋深较浅时,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。
2当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时,可按
下列二种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计:
1)桩承受全部地震作用,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。
2)地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,桩承载力仍按本规范第4.4.2条1款取用,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。这里注意折减系数和深度有关,10m内和10m到20m的折减系数不一样,土层跨10m分界点的时候,要分段计算。

15.嵌岩桩要注意,嵌岩部分是不考虑侧摩阻力的,而是综合算到嵌岩段的综合承载力里面,同时注意嵌岩桩的计算公式,地规和桩规差别很大,要注意考试提示要采用的规范。

16.各种类型桩承载力计算,抗拔桩承载力验算等,多年考试均有涉及,但是后注浆灌注桩以及负摩阻力相关内容多年考试未涉及。提醒注意抗拔桩的验算要分为整体破坏和非整体破坏,双控。后注浆灌注桩要注意干作业和挖孔桩的βp查表出来要注意表格下面的小注,还要折减;同时注意注浆段的规定,泥浆护壁和干作业的规定差别很大。

17.桩基沉降计算部分,要注意是群桩还是单桩,计算公式差别很大,如果是群桩无非就是按照实体基础来计算沉降,只是多了个ψe的系数,计算公式也不是很复杂,考察的可能性还是比较大,这里计算的时候要注意附加应力取的是承台底的附加应力;同时注意矩形桩基公式中有个4哦,因此把矩形分为4块求的平均附加应力系数可以直接代入公式计算,不要重复乘4哦。这里提醒注意,地规里面也有群桩按照实体基础进行沉降计算的章节,附录R,但是附录R的图R.0.3,a、b图差别较大,特别是a图的求桩底附加应力的做法,和桩基规范差别很大,因此考试要看清题目到底想让用那本规范的公式或图来解答。地规的附录R的图R.0.3,a图是按照承台及其以上部分的荷载要扩散,而桩土结合体这部分荷载是直接考虑压在桩底平面处,有扩散到桩底的荷载压力和桩土结合体产生的压力,减去桩底处的自重应力,就是桩底的附加应力;而附录附录R的图R.0.3,b图,是不考虑扩散角,而是考虑桩周的侧摩阻力,和桩基规范软弱下卧层的验算公式有类似的道理,只是一个算桩底的附加应力,一个算软弱下卧层的而已。多说一句,桩基规范软弱下卧层的计算公式有问题,属于概念不清楚,附加应力σz的计算公式和自重应力的计算公式均有瑕疵,未严格分清附加应力和自重应力。
免费打赏
纯之风凌依然
2016年01月28日 17:07:38
2楼
怎么看不懂呢,这是基础考试还是专业考试?
回复
这次可以了
2016年01月29日 08:45:08
3楼
这是结构的吧
回复
alex_wong
2016年01月29日 17:01:17
4楼
好像发错地方了,都是结构的计算
回复
xjksjcsjy
2016年01月29日 22:37:21
5楼
把电气的也总结一下嘛
回复
游乐儿123
2016年02月02日 09:54:39
6楼
还以为是电气的呢
回复
游乐儿123
2016年02月02日 09:55:05
7楼
{:2_79:}{:2_79:}{:2_79:}
回复
kc98zym
2016年02月23日 11:12:35
8楼
以为是电气的
回复

相关推荐

APP内打开