防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?
cnhanhan
cnhanhan Lv.6
2016年01月07日 23:55:37
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。

防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。
ligongjing
2016年01月11日 17:14:18
2楼
明挂在楼梯间的室外还好。暗装或者装置楼梯间内部应该不行,因为楼梯间外墙是有耐火时间要求的,暗装防火问题没法解决,装在室内就更不能了,一来影响人员疏散(减少了疏散宽度),二来也不安全。
回复
cnhanhan
2016年01月12日 23:22:39
3楼
垃圾的消防施工单位,我来公司之前,乱忽悠工程部,他们觉得自己就是规范。就是靠消防系统亲戚关系混钱,现场专业项目经理居然跟我说实话,他什么都不懂,被我天天参奏部长抄走了,换了个懂点的来,接触了一段时间,发现还是他们公司本质上就是个混混公司。
回复
qq_1447142007275
2016年01月14日 15:56:02
4楼
明挂在楼梯间的室外还好。暗装或者装置楼梯间内部应该不行,因为楼梯间外墙是有耐火时间要求的,暗装防火问题没法解决,装在室内就更不能了,一来影响人员疏散(减少了疏散宽度),二来也不安全。
回复
cnhanhan
2016年01月14日 20:31:55
5楼
我打算改到屋面层室外有挡雨屋檐的位置。
回复
yaojie0415
2016年02月24日 08:36:15
6楼
是真的吗?
回复
一匹骏马1
2016年02月24日 11:14:51
7楼
应当可以,最好是明装,但不能影响安全疏散宽度
回复
luochongchong
2017年11月30日 13:09:19
8楼
当可以,最好是明装,但不能影响安全疏散宽度
回复

相关推荐

APP内打开