12楼
为啥子要点铰接,混凝土梁很难做到铰接,再说了,你的井字梁这么密,还这么高,650了,太高了吧,
回复
13楼
补充下,刚才说错了,高度650差不多,点铰接应该慎重考虑下
回复
14楼
曾晓峰 发表于 2016-1-7 14:46 1.你这样布置,与是否井字梁无关。你【绝不应】在连续梁的中间支座设铰节点,这样是一定会出问题的, …感谢大神,我改了。
回复
15楼
lanlyang 发表于 2016-1-7 16:56 补充下,刚才说错了,高度650差不多,点铰接应该慎重考虑下嗯。谢了。。
回复
16楼
我们没有这样布置的,并且中间铰接不对。
回复
17楼
曾晓峰 发表于 2016-1-7 14:46 1.你这样布置,与是否井字梁无关。你【绝不应】在连续梁的中间支座设铰节点,这样是一定会出问题的, …梁通过柱还叫井字梁?
回复
18楼
小结构1 发表于 2016-1-7 15:07 梁最好布置在柱子上谁给你说的梁布置在柱上???
回复
19楼
lanlyang 发表于 2016-1-7 16:56 补充下,刚才说错了,高度650差不多,点铰接应该慎重考虑下650的梁看它的跨度肯定高了。
回复
20楼
icywindc 发表于 2016-1-7 19:07 650的梁看它的跨度肯定高了。按1/17取得
回复
21楼
icywindc 发表于 2016-1-7 19:07 650的梁看它的跨度肯定高了。10600的短边
回复