我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
qq_1452081021457
2016年01月06日 20:40:36
只看楼主

我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置

co1443663332961
2016年01月07日 18:36:44
12楼
快乐分享,点赞奉献!感谢!
回复
icywindc
2016年01月07日 18:58:49
13楼
板跨太大了 并且裂缝的位置刚好在跨中,应该是跨中的弯矩太大了,很有可能是施工的不合理造成的
回复
孙中平
2016年01月07日 19:49:47
14楼

板跨太大了 并且裂缝的位置刚好在跨中,应该是跨中的弯矩太大了,很有可能是施工的不合理造成的
回复
qq_1452081021457
2016年01月07日 20:56:10
15楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-7 09:41 透过裂缝能看到垂直于裂缝的钢筋么。你好,看不到钢筋哈,他们是用仪器测的,我有些不放心所以来这里提问的
回复
qq_1452081021457
2016年01月07日 20:57:56
16楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-7 14:17 8mm和10mm的钢筋哪个放在下层,是不是施工人员把钢筋排布搞错了,安全性问题不大;这个长度的房子,应该也不 …39层的房子,搞错是不会出现了,,请问这种不是收缩的问题,大概是哪方面的问题呢
回复
qq_1452081021457
2016年01月07日 20:59:48
17楼
小结构1 发表于 2016-1-7 14:55 温度缝是不会出现在大厅中间的,缝宽为0.6mm,只要保证不漏水,对结构是没什么影响的想请教下,这种属于什么裂,,我到其他家去看了,不是每家都有,就我跟我楼上出现了。。。客厅,而且我打算贴砖,漏水是不会了
回复
qq_1452081021457
2016年01月07日 21:01:05
18楼
偷地雷的 发表于 2016-1-7 16:29 缝>0.5了,贯通的,最好还是用改性环氧树脂灌浆吧,如果有加固需要,就粘碳纤维布2层即可。开发商目前是提出环氧树脂灌缝,我想问下,这种有加固处理必要么?
回复
qq_1452081021457
2016年01月07日 21:03:01
19楼
孙中平 发表于 2016-1-7 19:49 板跨太大了 并且裂缝的位置刚好在跨中,应该是跨中的弯矩太大了,很有可能是施工的不合理造成的我想请教下,跨中弯矩大的话,裂缝不应该是上大下小啊,,应该是下大上面很小或者没有呀,,
回复
骑木桶的飞人
2016年01月08日 09:23:16
20楼
haozi0813 发表于 2016-1-7 20:56 你好,看不到钢筋哈,他们是用仪器测的,我有些不放心所以来这里提问的问题不大,环氧树脂是一般的加固胶。裂缝宽度大于0.3了是吧,应该先把裂缝上面凿开成v字或u字型再填树脂,直接填树脂那是裂缝宽度小于0.3的 做法。看不到钢筋可能是垂直裂缝的钢筋没有通长过来,大跨度板的钢筋没有通长也应该有分布筋,这个可能是施工或者设计没有做。具体裂缝情况最好先观察下是否还在开展,想想是怎么发现裂缝的,最近一周没有没有变大,这个对以后的处理很重要,已经停止开展了,那么上述修补做法就可以了。
回复
co1450081530586
2016年01月08日 09:44:16
21楼
小手一抖,拿币就走。
回复

相关推荐