35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????
35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????
12楼
苯笨 发表于 2016-1-7 10:49 首先声明,沙发结论是对的.“电压升高,其回路电流也随之增大,这个根据欧姆定律来的,反之相反。”再谈 … 谢谢您的回复。您的意思是可用差压保护来保护电容器的外部过电压? 在下已经按您的建议看了50227,但不太明白电压始终用矢量进行计算,还是有条件,因为我原来因为是代数量呢? 再次谢谢您的回复。
回复
13楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-7 11:23 编辑 smartspring 发表于 2016-1-7 11:13 谢谢您的回复。您的意思是可用差压保护来保护电容器的外部过电压? 在下已经按您的建议看了50227 …电容器保护除延时速断,过流,过电压,低电压外,其余基本上都是内部故障保护.您没仔细看,是矢量关系?再看一下公式(5.2.2).
回复
14楼
苯笨 发表于 2016-1-7 11:21 电容器保护除延时速断,过流,过电压,低电压外,其余基本上都是内部故障保护.您没仔细看,是矢量关系?再看一下 … 谢谢您的回复。在下又看了一下5.2.2,但惭愧没有看出其是矢量关系或非矢量关系。再次谢谢您的回复。
回复
15楼
smartspring 发表于 2016-1-7 11:44 谢谢您的回复。在下又看了一下5.2.2,但惭愧没有看出其是矢量关系或非矢量关系。再次谢谢您的回复。您对,我错了,是矢量关系,是个曲线.
回复
16楼
苯笨 发表于 2016-1-7 12:01 您对,我错了,是矢量关系,是个曲线. 谢谢您的回复,但我没有明白电压什么时候用矢量计算,什么时候用代数量计算?再次谢谢您的回复。
回复
17楼
smartspring 发表于 2016-1-7 12:08 谢谢您的回复,但我没有明白电压什么时候用矢量计算,什么时候用代数量计算?再次谢谢您的回复。按公式计算,管它矢量不矢量,有标准,有公式.把一切问题简单化,走前人走过的路;把前人没走过的路,留给其他人吧.需要研究的东西太多了,都不是科研院研究所的.什么微积分积分矩阵,我都交给刚毕业的,他们不会,我也理解.
回复
18楼
苯笨 发表于 2016-1-7 12:21 按公式计算,管它矢量不矢量,有标准,有公式.把一切问题简单化,走前人走过的路;把前人没走过的路,留给其他 … 谢谢您的回复,在下只是遇到了想了解个究竟,:)
回复
19楼
讨论很热烈,学到了很多
回复
20楼
苯笨 发表于 2016-1-7 12:21 按公式计算,管它矢量不矢量,有标准,有公式.把一切问题简单化,走前人走过的路;把前人没走过的路,留给其他 …就像您说的一样,实际设计中确实是这样设计的,但我现在存在的疑问是:35kV电容器的差压保护究竟是什么事故引起的差压保护动作,如果电容器本体部分内熔丝烧毁,导致某相容量下降,会引起差压保护动作吗?求解?
回复
21楼
路过学习下
回复