35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????
35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????
2楼
系统电压升高的时候,加在电容上的电压也随之升高。这个电压应为电抗器压降和电网电压之和,此时需要注意的是不要过压,35KV电容补偿应该投入足够的保护,如差压保护等。电压升高,其回路电流也随之增大,这个根据欧姆定律来的,反之相反。
回复
3楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-7 08:10 系统电压升高的时候,加在电容上的电压也随之升高。这个电压应为电抗器压降和电网电压之和,此时需要注意的 …支持支持,高手高手.加一句,无功补偿也有调压功能,
回复
4楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-7 08:10 系统电压升高的时候,加在电容上的电压也随之升高。这个电压应为电抗器压降和电网电压之和,此时需要注意的 … 在下进来学习一下,您提到电容器上的电压应为电抗器压降和电网电压之和,而在下原以为是电网电压减去电抗器上的压降。在下那里理解错了?提前谢谢的回复。
回复
5楼
下满这个图来自GB50227。再次谢谢您的回复。
回复
6楼
电容器也是遵守欧姆定律的,阻抗不变的情况下,电流与电压成正比。
二楼的朋友说法有点问题。
1、电容器的工作电压是电抗器压降和系统电压之和(电抗器有升压作用);
2、差压保护是针对电容器组内部不平衡电压设的保护,基本对外部电压变化不作反应。
回复
7楼
学习一下吧,真没有接触过!
回复
8楼
smartspring 发表于 2016-1-7 09:13 在下进来学习一下,您提到电容器上的电压应为电抗器压降和电网电压之和,而在下原以为是电网电压减去 …电抗和电容上的电压方向是相反的,但二者的矢量和又必须等于系统电压,所以电容上的电压是变大了。
回复
9楼
fitman 发表于 2016-1-7 09:18 电容器也是遵守欧姆定律的,阻抗不变的情况下,电流与电压成正比。二楼的朋友说法有点问题。1、电容器的 …谢谢。这个我实际上没有调试过35KV的电容补偿。只搞过一次66KV的电容补偿。
回复
10楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-7 09:35 电抗和电容上的电压方向是相反的,但二者的矢量和又必须等于系统电压,所以电容上的电压是变大了。 谢谢您的回复。在下原以为是代数和,在下在理解一下您所说的。
回复
11楼
smartspring 发表于 2016-1-7 09:13 在下进来学习一下,您提到电容器上的电压应为电抗器压降和电网电压之和,而在下原以为是电网电压减去 …首先声明,沙发结论是对的.“电压升高,其回路电流也随之增大,这个根据欧姆定律来的,反之相反。”再谈运行电压和额定电压.您错了,不是减,也不是加关系.但说加,至少说明了装设电抗器能引起电容器端子电压升高.升高多少,见GB50227-2008<
<并联电容器装置设计规范>
>第5.2.2条及条文说明.注意:电容器运行电压见GB50227-2008<
<并联电容器装置设计规范>
>第5.2.2条. 电容器额定电压见GB50227-2008<
<并联电容器装置设计规范>
>第5.2.2条条文说明.最后说点其它的,针对“35KV电容补偿应该投入足够的保护,如差压保护等。”(这也是正确的)差压保护是电压差动保护,通过检测同相电容器两串联段之间的电压,并作比较。当设备正常时,两段的容抗相等,各自电压相等,因此两者的压差为零。10kV系统的电容器很少用差压保护,此保护多用于35kV系统,容量不超过20Mvar。电容器保护除延时速断,过流,过电压,低电压外,其余基本上都是内部故障保护.内部故障跟系统电压的关系是:电网谐波扰动,异常电压升高造成内部故障率的大幅提高.电容器保护的解释见GB50227-2008<
<并联电容器装置设计规范>
>6.1节的条文解释.电容器保护的公式和整定见DLT584-2007<<3KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程>>6.2.13项的表7.
并联电容器装置设计规范>
并联电容器装置设计规范>
并联电容器装置设计规范>
并联电容器装置设计规范>
回复