一台正常带载运行的电机,由于系统扰动原因,电压突然发生变化,运行电流与运行电压的随时间的变化关系?求大神详解?无比感谢:handshake:handshake:handshake
一台正常带载运行的电机,由于系统扰动原因,电压突然发生变化,运行电流与运行电压的随时间的变化关系?求大神详解?无比感谢:handshake:handshake:handshake
2楼
题目有点大,可以看看GB/T17626.11-2008<
<电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验>
>
若电源电压突然下降,电动机转矩不变,旋转磁场的转速不变,主磁通减少,转子转速下降,转子功率因数下降,转子电流增加,定子电流增加,过载能力降低.
电磁兼容>
回复
3楼
苯笨 发表于 2016-1-6 17:25 题目有点大,可以看看GB/T17626.11-2008若电源电压突然下降,电动机转矩不变,旋转磁场的转速不变,主磁通 …是什么原因导致主磁通减少的呢?由于电压的降低的缘故吗?转子功率因数降低如何理解呢?求解
回复
8楼
不是很理解,感觉磁通应该与线圈匝数及材料有关吧。那么电压变化时应该不受影响
回复
9楼
相比之下转矩不变我也有些质疑?百度一下发现下面的话。
这方面不是太懂,请明白人看一下吧
回复
11楼
来学习学习~~~~
回复
12楼
“电压突然发生变化,运行电流与运行电压的随时间的变化关系?”
就三相异步电动机而言,运行电压的要求是一个范围,并不是一个值。
电机在额定电压的-5%~+10%范围内扰动,并不影响电机的正常运行(电流基本不变)。
超过这个规定范围,电机电流都会不同地增加。
回复
13楼
哈哈 估计前面电缆线经偏小,小马拉大车