迷惑这该怎么做?装一台开关还是装二台?
qq_1441939090306
2016年01月05日 10:06:29
只看楼主

这样画法是装一台负荷开关还是再加装一台隔离开关呢?{:1_105:}

这样画法是装一台负荷开关还是再加装一台隔离开关呢?{:1_105:}

QQ图片20160105100142.png

免费打赏
electricity
2016年01月05日 10:24:17
2楼
隔离开关。。。。。。。
回复
lingxuct
2016年01月05日 10:51:12
3楼
这是一台标准的环网柜,有隔离开关和负荷开关,只是把电流表写错了,电流互感器是75的,表且写成了100A!
回复
二大大快跑
2016年01月05日 10:51:31
4楼
隔离开关去掉~高压的就负荷开关是主断路器
回复
风平浪静02
2016年01月05日 11:31:47
5楼
这种图形应该是负荷隔离开关,应该不用再另装隔离开关了。但是,其隔离开关又和接地刀连动的,是不是出于双投原因而增加了隔离开关。那这样应该把接地刀画到上面去。但是这样负荷开关分断以后,下面就没有接地了。所以最好把隔离开关装到下面,和接地连动叫下隔离。
回复
asmdl
2016年01月05日 21:30:59
6楼


见图


1.JPG



2.JPG




.






回复
苯笨
2016年01月06日 07:51:36
7楼
asmdl 发表于 2016-1-5 21:30 见图就是它,谢谢分享,求图中型号,主帖的型号我没查到资料啊……
回复
qq_1441939090306
2016年01月06日 14:09:43
8楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 10:51 这是一台标准的环网柜,有隔离开关和负荷开关,只是把电流表写错了,电流互感器是75的,表且写成了100A!谢谢你,如果你装隔离开关+负荷开关,请问你用什么型号开关来做的?没做过这种方案,求解!
回复
qq_1441939090306
2016年01月06日 14:14:35
9楼
asmdl 发表于 2016-1-5 21:30 见图谢谢!按你意思就是装一台FN12-12或FZN25-12的开关就可以了,是吧?:P
回复
engineershao
2016年01月06日 15:07:05
10楼
负荷开关已经有隔离功能,为什么上面还要再加隔离开关
回复
asmdl
2016年01月06日 16:36:28
11楼
本帖最后由 asmdl 于 2016-1-6 16:41 编辑 踏雪沉香 发表于 2016-1-6 14:14 谢谢!按你意思就是装一台FN12-12或FZN25-12的开关就可以了,是吧?. 还是见图,图上说得很明白的。5426298柜上的线路图5426299开关面板上明确指出这种开关有三个“刀”5426300开关面板使用说明写的很清楚5426301安装实例5426312.
回复

相关推荐