这样画法是装一台负荷开关还是再加装一台隔离开关呢?{:1_105:}
这样画法是装一台负荷开关还是再加装一台隔离开关呢?{:1_105:}
2楼
隔离开关。。。。。。。
回复
3楼
这是一台标准的环网柜,有隔离开关和负荷开关,只是把电流表写错了,电流互感器是75的,表且写成了100A!
回复
4楼
隔离开关去掉~高压的就负荷开关是主断路器
回复
5楼
这种图形应该是负荷隔离开关,应该不用再另装隔离开关了。但是,其隔离开关又和接地刀连动的,是不是出于双投原因而增加了隔离开关。那这样应该把接地刀画到上面去。但是这样负荷开关分断以后,下面就没有接地了。所以最好把隔离开关装到下面,和接地连动叫下隔离。
回复
7楼
asmdl 发表于 2016-1-5 21:30 见图就是它,谢谢分享,求图中型号,主帖的型号我没查到资料啊……
回复
8楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 10:51 这是一台标准的环网柜,有隔离开关和负荷开关,只是把电流表写错了,电流互感器是75的,表且写成了100A!谢谢你,如果你装隔离开关+负荷开关,请问你用什么型号开关来做的?没做过这种方案,求解!
回复
9楼
asmdl 发表于 2016-1-5 21:30 见图谢谢!按你意思就是装一台FN12-12或FZN25-12的开关就可以了,是吧?:P
回复
10楼
负荷开关已经有隔离功能,为什么上面还要再加隔离开关
回复
11楼
本帖最后由 asmdl 于 2016-1-6 16:41 编辑 踏雪沉香 发表于 2016-1-6 14:14 谢谢!按你意思就是装一台FN12-12或FZN25-12的开关就可以了,是吧?. 还是见图,图上说得很明白的。5426298柜上的线路图5426299开关面板上明确指出这种开关有三个“刀”5426300开关面板使用说明写的很清楚5426301安装实例5426312.