屋面板钢筋间距多少适中
江南9527
江南9527 Lv.8
2004年12月12日 16:10:53
只看楼主

屋面板

屋面板
免费打赏
cxf_1227
2005年01月11日 09:40:32
22楼
间距取120,130 之类的如果支坐配筋不够如何处理啊?附加不了啊!?
回复
davyzhang6509
2005年01月11日 09:51:18
23楼
同意三楼的兄弟
回复
jn123456789
2005年01月12日 10:23:42
24楼
规范规定板中受力钢筋的间距,当板厚h小于等于150,不宜大于200mm;大于时不宜大于1。5h,且不宜大于250mm
看混凝土规范p125---129有详细介绍
回复
zhsy
2005年01月12日 10:58:24
25楼
我们这要求楼板,屋面板配筋要三级钢。我认为150间距就好了。
有效的防止裂缝。如果取的太密,施工人员布筋不好下脚,也会影响施工质量。
回复
zhsy
2005年01月12日 10:59:43
26楼
顺便大家可以谈谈一般楼板,地下室顶板,高层楼板的
一些配筋技巧,大家可以相互学习一下。拓展这个论题。
回复
a-load
2005年01月13日 23:26:16
27楼
响应一下楼上的号召!
上面大家说了屋面,我就谈谈地下室顶板吧
地下室作为上部结构的嵌固部位时,应避免在顶板开设大洞,应采用现浇梁板,
厚度不小于180mm,混凝土不小于 C30, 采用双层双向 配筋,
每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%
回复
a-load
2005年01月13日 23:37:53
28楼
刚才用词不太准确,更正一下:
厚度不 宜 小于180mm,混凝土不 宜 小于 C30, 应 采用双层双向 配筋,
每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%
回复
a-load
2005年01月13日 23:42:07
29楼
刚才用词不太准确,更正一下:
厚度不 宜 小于180mm,混凝土不 宜 小于 C30, 应 采用双层双向 配筋,
每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%
回复
nhmk
2005年01月14日 09:05:17
30楼
以计算为准,通常间距120-180,细而密的钢筋更有利于裂缝的防止
回复
binbin1029
2005年01月18日 10:19:45
31楼
上部钢筋应该密一些,我们这边一般做到120~180,底部钢筋<200
回复

相关推荐

APP内打开