彩板屋面,双坡,上下两层板,中间有岩棉保温层。屋面两边开了很多口,安装风机和采光带,中间还有通风气楼,现在屋面漏雨,补了好几次,由于是双层板总是找不到漏点,每次只能估计可能漏的地方打胶,现在好了一点,但是还在漏,特来请教,有没有好的办法。。。
彩板屋面,双坡,上下两层板,中间有岩棉保温层。屋面两边开了很多口,安装风机和采光带,中间还有通风气楼,现在屋面漏雨,补了好几次,由于是双层板总是找不到漏点,每次只能估计可能漏的地方打胶,现在好了一点,但是还在漏,特来请教,有没有好的办法。。。
2楼
先对一遍设计和施工规范,看看有没有条文性硬伤。
再查一下施工工艺与施工过程,看看哪里好不到位。
这个漏点,还真不好找。不过,多在开口交接等处。
回复
3楼
真仙 发表于 2016-1-4 12:06 先对一遍设计和施工规范,看看有没有条文性硬伤。再查一下施工工艺与施工过程,看看哪里好不到位。这个 …这个工程正常工期是13个月,后来赶工4个月做完的,施工方面肯定得有不不少缺陷,目前已经是这样了,只能在此基础上维修补漏了,开始漏雨很严重,不了几次好了很多,现在漏点不是很多的,目前的做法就是,查漏点,然后在屋面对应位置,扩大范围,怀疑可能漏的就打胶,不知道有没有新颖的高效的方法。。。
回复
5楼
大三大四的
回复
6楼
漏水修缮是件非常棘手的事,国家有相关的技术规范。
回复
7楼
真没啥好办法,上层漏点和下层漏点还不同位置呢
回复
8楼
慢慢找吧,楼主,渗漏,头疼
回复
9楼
1.检查屋面坡度是否按照10%施工;
2.屋面通风天窗底部(四周)泛水板的宽度是否有250宽;
3.屋面采光窗、通风帽四周缺泛水板
4.屋脊到风帽、天窗的泛水板最好不要有搭接(整块板较好)
回复