132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,初步认为因缺相后电流增大;当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流默认设置为299A。电机在40HZ,132KW电机180A,不到200A电流,,,变频132KW,按电机配的。我调到额定功率下时,电流是291A,变频器初始设的电流是299A过载,但其中,烧坏绕组那台电机,变频器没报故障;后将过载电流调至275A,265A,变频仍未报故障,第三台电机内部绕组与端子连接处烧断。

大家共同分析,原因不断更新中,,,

故障原因分析:当工程师赴工地后,一台电机绕组端子连接处烧断+绕组烧坏,已拉去维修;第二台电机绕组端子连接处烧断,已修好;
此时怀疑变频器无缺相故障保护,试验后变频器有此功能;可能为电机老化,因安装后用了几个月,调试好后,两三年再未用过,但可能性也太小啊;负载较大或负载其它原因,机械方面检查无明显问题;电机稍发热,有50多度(后测验得);机盖内连接较好,起码肉眼看去无异常;还有一种电气原因是变频器输出非正弦波,可能波的叠加,叠加到此电机上,不断地重复烧坏;
一一排除中,后第三台电机内部绕组与端子连接处烧断,此时,原因较为集中,又是电机内部绕组出来与端子连接处烧断;那么,为什么总有一相此处会烧断呢,此时,七台变频器频率为41HZ左右,132KW电机额定电流为239A,过载整定为265A,变频器未报缺相故障,未报过载故障,不应该啊;那么,原因就是端子此处连接承受不了正常电流,局部过热而烧坏,,
故障找到了,下来就是原因分析:造成这种原因无非两种原因:一是电动机中性点不平衡,导致一相电流较大,方法:测量接地,无高电位;另一种原因则是因为电机曾经用过,且发热,当时电机接线端子内部是没有焊接的,因电流较大发热,后两三年没用,造成两种变化:化学方面,铜导线氧化,导线部分氧化变为铜绿,至使截面下降,不足以承受正常电流;二是物理方面,因电流大发热,热胀,后冷却后导体变硬,缩小导致连接不紧,至使局部连接不良造成一定程度虚接,电流大发热,不足以随正常电流而烧断。
至此,总结三台电机,均有烧断接线端子连接处,只不过是电机内部。现再分析第一台电机绕组烧坏,当时情况应同第二、三台电机,端子烧坏,后两台为人为停机,故变频器未有故障报警;第一台电机变频器报过载和缺相故障后,现场工人打开电机检查无误,一是因绕组与接线端子连接处在电机内,二是氧化与虚接,万用表测量是正常的,必竟没烧断;变频器报故障后是开不了机的,现场工人检查后,复位,再次开机不到2小时,电动机绕组烧坏。

以上为这三台带变频柜电动机不同程度烧坏故障原因分析,欢迎大家探讨。


免费打赏
zhhech64
2016年02月08日 16:39:31
12楼
路过,拿币就走。
回复
wx6807
2016年02月08日 21:12:43
13楼
回复
wx6807
2016年02月10日 20:23:49
14楼
回复
wx6807
2016年02月18日 16:21:30
15楼
回复
mchg
2016年02月19日 09:14:12
16楼
回复
zhhech64
2016年02月19日 20:08:51
17楼
回复
jidian00b2
2016年12月07日 20:10:18
18楼
整个故障查找顺序可以再简化一些,首先应脱开电机和变频器连接,然后变频器复位再开机,用万用表测量输出电压是否正常,然后变频断电,用短接线连接RST,UVW,并用兆欧表摇测变频器的接地电阻,接下来依次检查线缆,电机本体,电机一定要用兆欧表进行测量,万用表即使使用10K档,也无法满足要求,就像案例中出现里外连接点虚接的情况,这时使用摇表就能测出。电机故障时除了温度,电流以外,还有重要的特点就是噪声,当电机缺相时候发出的声音非常闷和大,要询问当场者,假如是匝间短路,明显特点就是转速降低,噪声刺耳,但次故障使用仪表无法判断,只能用排除法。