电缆线径及校验灵敏度
maoqiangtoyota
2016年01月02日 13:03:06
只看楼主

330米的供电距离,电缆接线箱的整定断路器电流是100A,前级按125A计算,如果距离短的话,50的电缆即可,但是实际是330m,电缆截面太大也浪费,如果把前级断路器瞬动倍数调到5倍,电缆还得要120的呢?如果采用带短延时的,电缆该选用多大的?下面是我计算的一些数据,哪里算错了还希望大家多多帮忙!1.柴油发电机房内断路器壳架电流Inm=250A,整定电流In=125A。电缆为4x50(电缆载流量为158A,末端单相短路电流为Id1=0.68kA),长度330m(线路计算电流为Ijs=64.64 A,进户处断路器整定电流In=100A)

330米的供电距离,电缆接线箱的整定断路器电流是100A,前级按125A计算,如果距离短的话,50的电缆即可,但是实际是330m,电缆截面太大也浪费,如果把前级断路器瞬动倍数调到5倍,电缆还得要120的呢?如果采用带短延时的,电缆该选用多大的?下面是我计算的一些数据,哪里算错了还希望大家多多帮忙!
1.柴油发电机房内断路器壳架电流Inm=250A,整定电流In=125A。电缆为4x50(电缆载流量为158A,末端单相短路电流为Id1=0.68kA),长度330m(线路计算电流为Ijs=64.64 A,进户处断路器整定电流In=100A)
2.前级125A断路器采用两段式保护即瞬动和短延时的(B类-选择性断路器),由于需要,先计算出长延时过电流脱扣整定电流Iset1,即 Ijs≤ Iset1 ≤Iz,即 64.64≤ Iset1 ≤158,取 Iset1=125A,即 Iset1=1.0*In;短延时脱扣整点电流 Iset2, Id1 ≥1.3* Iset2,即(680/1.3=523) Iset2,取 Iset2=4* Iset1=4*125=500A;瞬动脱扣整定电流 Iset3=10*In=1250A。检验灵敏度 Id1/ Iset2 ≥1.3,即680/500=1.36 ≥1.3,满足条件,那么此段4x50的电缆应该满足要求了吧。
3.但是看《配三》的650页,应满足 Iset2(上级) ≥1.2* Iset3(下级), Iset3=10*In(下级)=10*100=1000A,而 Iset2=500A,根本不满足上式,该怎么办呢?我哪里由计算的不对的地方不?还是我的配电系统有问题,断路器选的不对?这几天翻书现学的,电气菜鸟一个, 求大家指点,谢谢!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
maoqiangtoyota
2016年01月02日 15:12:43
2楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
maoqiangtoyota
2016年01月03日 14:49:55
3楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
maoqiangtoyota
2016年01月03日 15:00:23
4楼
没人搭理
回复
大同00
2016年01月04日 12:20:04
5楼
放射式配电不需考虑保护选择性,下级配电箱总开关可采用隔离开关。
回复
maoqiangtoyota
2016年01月04日 17:49:20
6楼
大同00 发表于 2016-1-4 12:20 放射式配电不需考虑保护选择性,下级配电箱总开关可采用隔离开关。是的 我可以把前级调到100 后面用隔离 那50的电缆灵敏度能满足不 采用短延时的断路器
回复
大同00
2016年01月05日 11:12:33
7楼
本帖最后由 大同00 于 2016-1-5 11:14 编辑 maoqiangtoyota 发表于 2016-1-4 17:49 是的 我可以把前级调到100 后面用隔离 那50的电缆灵敏度能满足不 采用短延时的断路器可以整定为80A并尽量减小瞬动倍数。若仍无法满足灵敏度要求,也只好增大截面了。绿色建筑要求按经济电流密度选择线缆截面,按此要求选择的截面比按载流量选择的截面大很多。
回复
bjhad13
2016年01月05日 13:38:18
8楼
小手一抖,拿币就走。
回复
maoqiangtoyota
2016年01月06日 09:54:03
9楼
这个短路电流算错了 是按照变压器算的。其实应该按照柴油发电供电来算短路电流
回复
我是农场主
2016年07月22日 14:11:40
10楼
好像没结果啊,大家继续讨论啊
回复
我是农场主
2016年07月22日 14:12:26
11楼
好像没结果啊,大家继续讨论啊
回复