1、GGD配电柜系统图,下面图一与图二区别在于配出柜总负荷开关下端有没有NS400N断路器,加好还是不加好?2、另外只有这一台配出柜,受电柜已经有电流电压表了,那这一台配出柜还需要加电流表吗?我觉得不必加了,大家怎么看?3、规范上规定低压配电室长度超过7米设两个出口,7米是室内净尺寸吗?
1、GGD配电柜系统图,下面图一与图二区别在于配出柜总负荷开关下端有没有NS400N断路器,加好还是不加好?
2、另外只有这一台配出柜,受电柜已经有电流电压表了,那这一台配出柜还需要加电流表吗?我觉得不必加了,大家怎么看?
3、规范上规定低压配电室长度超过7米设两个出口,7米是室内净尺寸吗?
2楼
2
回复
3楼
1、如果没有权力归属问题的话,两个柜子又在一起,显然图1是更加经济合理的。
2、电流表的问题也是类似。
3、是。
回复
4楼
同意楼上的看法!
回复
5楼
1、权力归属问题是指受电与配出属于不属于一个单位管理的问题吗?
好象这两台柜都是供电局给上的,那应该都是供电局管理吧?
2、还有一个问题,那个配出柜有三个几十kW的电动机配出回路,其余是照明等等其他负荷,这么多用电设备只用一个QA负荷开关做隔离可行吗?我总有点担心,规范上说
“第2.5.1条 隔离电器的装设应符合下列规定:
一、每台电动机的主回路上应装设隔离电器,当符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套隔离电器:
1.共用一套短路保护电器的一组电动机;
2.由同一配电箱(屏)供电且允许无选择地断开的一组电动机。”
“无选择地断开的一组电动机”是什么意思?只要一台检修,拉下隔离,所有电动机都得停了!与什么无选择有关系吗?!所以,规范为什么不代之以“可以同时停止运行的一组电动机”?
如果一台检修,希望其余照常运行,那最好是一台电机一个隔离了,但这种情况下的电动机组也符合“无选择地断开的一组电动机”啊!共用一个隔离开关也符合规范啊!
3、室外杆上变压器的无功补偿装置,是放在变台上,还是放在用户配电室内?由什么决定的?这两种情况我都见过。(配电柜是供电局给上的)。
回复
6楼
室外杆上变压器的无功补偿装置,最好是放在用户配电室内。便于检修维护。如是自动补偿装置,元件更多,更不适于放在室外杆上。
回复