请教老师们看看那种母排配法更合理
hclaodg
hclaodg Lv.7
2016年01月01日 17:40:09
只看楼主

CW3/7400A的开关桩头连接,试了两种方式老师们看看那种更合理

CW3/7400A的开关桩头连接,试了两种方式老师们看看那种更合理

IMG_20160101_163352.jpg


IMG_20160101_163346.jpg


IMG_20160101_163352.jpg

免费打赏
yanglong12
2016年01月01日 23:07:52
2楼
就看到一种。:Q
回复
pkw123
2016年01月03日 22:41:25
3楼
我比较倾向于中间的方法,加工母线时要简单些!(L型)。
回复
jianzhudianqi
2016年01月05日 06:20:55
4楼
谢谢楼主!!!
回复
dylan3940
2016年01月05日 09:08:12
5楼
都不合理!
低压框架断路器后面的一次接线桩头是可选配置的,订货时注明桩头横着还是竖着的,如果母排竖连,就定成竖的,横连就定成横的。
图上的桩头明明是竖着的,非要横连排,就不得不做L型转接排。这样一来又费工又费铜排,还无故增加搭接面,本来大电流柜的温升就高,想尽办法减少搭接面介绍接触电阻都来不及,您还故意增加搭接面,真是疯了。
回复
dylan3940
2016年01月05日 09:13:12
6楼
本帖最后由 dylan3940 于 2016-1-5 09:14 编辑

如下图所示,将同相的两组接线桩头左侧的顺时针旋转90°安装,右侧的逆时针旋转90°安装,这样桩头就成水平的了,连四根排折一道平弯引上去接主母排就可以了。(孔距是横竖相等的,拧下螺栓旋转后再拧上就行了)
QQ图片20160105091041.png

回复
勇者无疆
2016年01月05日 09:14:11
7楼
dylan3940 发表于 2016-1-5 09:08 都不合理!低压框架断路器后面的一次接线桩头是可选配置的,订货时注明桩头横着还是竖着的,如果母排竖连 …分析的很到位
回复
heguangyuan420
2016年01月08日 16:01:26
8楼
左右交错的哪种好,母排搭接比较充分,因为人家货都订好了,只能将就用了
回复
ywjjjj
2016年05月10日 10:45:44
9楼
左右交错的哪种好,母排搭接比较充分
回复
快乐的风0102
2016年05月10日 13:55:40
10楼
这么大的电流竖着搭接确实不好,铜排你肯定不能直接通到主母排的,中间还要折弯,再说这样竖接铜排离断路器顶盖很近,那可是金属的,送电后操作不注意很危险。
回复
qq_1402644561607
2016年12月29日 10:47:45
11楼
桩头改成水平的,每相双排上去不是更好做?
回复