CW3/7400A的开关桩头连接,试了两种方式老师们看看那种更合理
CW3/7400A的开关桩头连接,试了两种方式老师们看看那种更合理
2楼
就看到一种。:Q
回复
3楼
我比较倾向于中间的方法,加工母线时要简单些!(L型)。
回复
4楼
谢谢楼主!!!
回复
5楼
都不合理!
低压框架断路器后面的一次接线桩头是可选配置的,订货时注明桩头横着还是竖着的,如果母排竖连,就定成竖的,横连就定成横的。
图上的桩头明明是竖着的,非要横连排,就不得不做L型转接排。这样一来又费工又费铜排,还无故增加搭接面,本来大电流柜的温升就高,想尽办法减少搭接面介绍接触电阻都来不及,您还故意增加搭接面,真是疯了。
回复
6楼
本帖最后由 dylan3940 于 2016-1-5 09:14 编辑
如下图所示,将同相的两组接线桩头左侧的顺时针旋转90°安装,右侧的逆时针旋转90°安装,这样桩头就成水平的了,连四根排折一道平弯引上去接主母排就可以了。(孔距是横竖相等的,拧下螺栓旋转后再拧上就行了)
回复
7楼
dylan3940 发表于 2016-1-5 09:08 都不合理!低压框架断路器后面的一次接线桩头是可选配置的,订货时注明桩头横着还是竖着的,如果母排竖连 …分析的很到位
回复
8楼
左右交错的哪种好,母排搭接比较充分,因为人家货都订好了,只能将就用了
回复
9楼
左右交错的哪种好,母排搭接比较充分
回复
10楼
这么大的电流竖着搭接确实不好,铜排你肯定不能直接通到主母排的,中间还要折弯,再说这样竖接铜排离断路器顶盖很近,那可是金属的,送电后操作不注意很危险。
回复
11楼
桩头改成水平的,每相双排上去不是更好做?
回复