机外静压40Pa,侧吹,可以吹几米远??
ddu2005
ddu2005 Lv.2
2007年11月01日 14:27:34
来自于中央空调
只看楼主

家用内机机外静压为40Pa,侧吹,可以吹几米远??有没有计算的公式啊?如果在此基础上,挑空为5米,冷量为:290W每平方,那冬天制热时有没有问题啊??请大侠指教下!!!

家用内机机外静压为40Pa,侧吹,可以吹几米远??有没有计算的公式啊?如果在此基础上,挑空为5米,冷量为:290W每平方,那冬天制热时有没有问题啊??请大侠指教下!!!
免费打赏
zhongdegudao
2007年11月07日 22:04:33
12楼
50PA 的话,软管的水平距离可达20米左右,
12PA 7米
30PA 15米
回复
zcg917
2007年11月07日 22:40:49
13楼
同意!
回复
zcg917
2007年11月07日 22:41:52
14楼
回复
lihe134
2007年11月16日 10:13:52
15楼
看房间空间和功能了

不行的话用高静压
回复
wenzhen001
2007年11月21日 11:47:30
16楼

shide
回复
china8868
2007年11月21日 11:55:01
17楼


5P标准型呢?可以吹10米无?

风量2000
回复
liudongliang-2
2007年12月31日 14:00:14
18楼
不行,制热肯定不行,如果考虑噪音与层高,建议采用向下出风,不然地面温度上不来,那样就麻烦了
回复
nicholas319
2008年01月03日 22:45:07
19楼
借贵宝地问2个问题:
1,大金VRVIII的薄型风管机,静压49Pa,接4个风口,做成Y加两个Y型的接法,各支管长约1.5米,应该没问题吧?
2.美的高静压风管机,112的,静压接近200Pa 也是这个接法,风管用高分子复合风管,总觉得有问题,求证?
回复
yunyunfanfan
2008年01月26日 10:58:22
20楼
借贵宝地问2个问题:
1,大金VRVIII的薄型风管机,静压49Pa,接4个风口,做成Y加两个Y型的接法,各支管长约1.5米,应该没问题吧?

大金VRVIII的薄型风管机有2个型号D90 和D140~楼上说的不知道是那款机器,个人感觉不适合做成Y加两个Y型的接法.建议:如果安装没问题的话可换成2个超薄型风管机,FXDP系列的机器
回复
zhuifenglianzi
2008年01月27日 11:42:38
21楼
机外静压40Pa,侧吹的话,噪音肯定比较大.层高5米,冬天时候热空气上升的厉害.最好是采用接风口下送风
回复