既然是备自投,那就不需要操作什么啊,检测到失压后就会跳开本侧开关,合备用开关
回复
3楼
如何操作与 I 段母线停电是同一回事吗?
如何操作? 操作前的系统运行状态是什么,操作后要求的系统运行方式是什么,操作中是否可以停电?
回复
4楼
图中不是说了吗?备用自动投
回复
5楼
有意思,图中“BZT”是二次控制(线)有BZT,如果母联的BZT选择开关在手动位置呢?
回复
6楼
哪位老师帮忙按照此图,给一个操作程序。主要是,一段母线停电,如何手动起用二段母线,
回复
7楼
ysj768011 发表于 2016-1-6 18:30 哪位老师帮忙按照此图,给一个操作程序。主要是,一段母线停电,如何手动起用二段母线,第一种. 二路电源正常,母线在分列运行,BZT在手动位置,通知1#进线定期检修,要求二段母线不停电。操作步骤:合母联,二段母线并列运行,然后分1#进线,把1#进线断路器小车拉出柜外。第二种. 二路电源正常,母线在分列运行,BZT在手动位置,通知1#进线定期检修,要求二段母线不并列。操作步骤:分1#进线,把1#进线断路器小车拉出柜外。然后合母联,I段母线由II段带着运行。第三种. 1#进线已停电(I段已失电),系统且在“母线分列运行”状态,要求I段恢复供电。操作步骤:分1#进线,把1#进线断路器小车拉出柜外。然后合母联,I段母线由II段带着运行。第四种. 1#进线已停电(I段已失电,低电压保护动作),系统且在“母线分列运行”状态,要求I段恢复供电。操作步骤: 把1#进线断路器小车拉出柜外。然后合母联,I段母线由II段带着运行。先给以上这四种操作方式,想要给出全部,可能有10多种方式!
回复
8楼
非常感谢,想再麻烦一下。根据此图,如何设置 备自投
回复
9楼
ysj768011 发表于 2016-1-9 19:01 非常感谢,想再麻烦一下。根据此图,如何设置 备自投主开关和联络开关要有电动操作机构,再选用BZT二次大样图即可。另外要注意,若非全容量备用,要有自动减负荷措施。