朱总的微博说,位移角是宏观指标,不需要看双向地震下的位移角,各个地方要求又不一样,比如某些国企,是需要看双向地震作用下的位移角的,想请问下大神,你们院是怎么控制的?
朱总的微博说,位移角是宏观指标,不需要看双向地震下的位移角,各个地方要求又不一样,比如某些国企,是需要看双向地震作用下的位移角的,想请问下大神,你们院是怎么控制的?
2楼
我这一般是看位移比,位移比超过1.2话的微调看能不能调小,还是大于1.2的话会勾选双向地震,属于不规则
----AST结构软件团队
回复
3楼
回复
4楼
总的微博说,位移角是宏观指标,不需要看双向地震下的位移角
回复
5楼
位移角限值不需要考虑偶然偏心、不需要考虑双向地震。风荷载、地震标准值作用下考虑。
回复
6楼
学习了,谢谢各位
回复
7楼
无论是初学者还是一般的熟练设计师,在遇到疑难问题时,最好也是最简洁的办法是按朱总的意见办。
回复
8楼
谢谢分享啊
回复