格力水源热泵报故障 求救
xing8686
xing8686 Lv.2
2015年12月27日 20:39:24
来自于制冷技术
只看楼主

格力的满液式水源热泵机组 报排气过热度保护 报故障前三分钟的数据 冷冻水进水17.7 出水8.2 冷却水进水30.9 出水35 排气温度51.5 吸气温度4.4 高压1.4MPa 低压0.55 膨胀阀开度34 机组总负荷90% 请问什么原因造成的 求解救

格力的满液式水源热泵机组 报排气过热度保护 报故障前三分钟的数据 冷冻水进水17.7 出水8.2 冷却水进水30.9 出水35 排气温度51.5 吸气温度4.4 高压1.4MPa 低压0.55 膨胀阀开度34 机组总负荷90% 请问什么原因造成的 求解救
免费打赏
vvvcuu
2015年12月27日 22:17:13
2楼
你先去参数里面看一下,排气过热度设定的是多少报这个故障.
回复
荣昌制冷
2015年12月28日 08:23:59
3楼
排气温度51.5 度还会“过热保护”?是过低保护吧?排气过热度太小了。
压缩机是否严重带液?膨胀阀的开启度是否过大?
回复
klwgl1b2e3s4t
2015年12月28日 13:12:02
4楼
应该是排气过热度过低保护吧,电子膨胀阀的控制是靠吸气过热度控制的话,调大一点
回复
bbs_5ihvac
2016年01月06日 16:31:47
5楼
学习学习!
回复
花生cr
2016年03月31日 19:18:32
6楼

多谢楼主分享!
回复

相关推荐